[求助] 负荷的感性和容性问题?

[复制链接]
发表于 2010-1-13 11:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问大家一下?负载的感性和容性是什么意思?有什么区别呢?谢谢大家!
发表于 2010-1-13 11:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
本帖最后由 外憨内秀 于 2010-1-13 11:23 编辑 & B" V: {- b( |& O8 r3 p* e
% y- I1 M5 L$ c3 Y. T% K5 _
负载的感性:" d+ _, o: R* i" u
 通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合 8 A+ |* J" W* u" D: s- y$ s3 W
和电源相比负载电流滞后负载电压一个相位差的特性的负载为感性(如负载为电动机;变压器。通俗地说,即应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯等等。: z1 {3 q) z( l4 ?% W
) K5 c( _8 E8 o- D
  这类产品在启动时需要一个比维持正常运转所需电流大得多(大约在3-7倍)的启动电流。例如,一台在正常运转时耗电150瓦左右的电冰箱,其启动功率可高达1000瓦以上。
# _; P$ L1 S8 ~; c% q  此外,由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值远远大于车载交流供电器所能承受的电压值,很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命。因此,这类电器对供电波形的要求较高。: U3 T7 d  }, a% T0 I
负载的容性:4 S0 g$ L' U2 g: k4 E0 ?
电路中类似电容的负载,可以使负载电流超前负载电压一个相位差(和电源相比),降低电路功率因数
2 c7 X- S5 Q1 q0 r" X* h
" i% \% j$ T) y# a5 K  一般把负载带电容参数的负载,即符合电压滞后电流特性的负载成为容性负载。充放电时,电压不能突变。其对应的功率因为为负值。对应的感性负载的功率因数为正值. N' d5 c) `4 v
区别:
. y! ]' k0 I5 w( }/ E0 l     在电路中带线圈的用电设备,其线圈部分即为纯感性负载。如电动机、变压器、电风扇、日光灯镇流器等。# k: t( f4 D; P9 k6 ^% H
纯感性负载的电流是不能突变。
8 Y8 w, `1 Q: F$ U& _! p感性负载应用广泛。% g0 g: F# u3 v. ?

) ~  }1 I  b) d6 l$ \7 `在电路中带电容的用电设备,其电容部分即为纯容性负载。如补偿电容等。
" a8 O3 d( `3 H* p纯感性负载的电压是不能突变。
$ h4 f8 _; J# b/ n
2 R2 f3 L9 m& F3 j. C, E' [从理论上讲:纯电阻电路、纯电容电路、纯电感电路是不存在的。7 N  ^; M' M9 K
电阻负载在作功时也会有电感、电容性负载存在。例如:导线间会存在线路间的电容,导线间和对地间存在电感,期间感性负载通常大于容性负载。
2 N- f) N: v: i% h9 d电力电容在作功时也会发热,即电阻性作功。) u6 D/ |2 r; N
电感亦如此

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 感谢支持!请继续积极参与技术讨论。

查看全部评分

发表于 2010-1-13 13:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电力的负荷分为三种类型,一是电阻性的、二是电感性的、三是电容性的。电阻性的特性是同相位的,电感性的是电流超前电压90度,电容性的是电压超前电压90度。
 楼主| 发表于 2010-1-13 18:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
3# kgdia 你回答的是不是有错误啊???????
发表于 2010-1-14 13:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对不起,是打反了,应该是纯电容性的电流超前电压90度,纯电感性的电压超前电流90度。特更正。
发表于 2010-1-23 22:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
解答这个问题前先解释几个名词:有功功率、无功功率、视在功率;
! w3 b9 u0 B6 L# y4 O有功功率:在交流电路中,凡是消耗在电阻元件上,功率不可逆转换的那部分功率(如转变为热能,光能,或机械能),称为有功功率;
3 d- H, }- h) u9 D* O$ o, Z/ e3 E, n无功功率:电路中,电感元件建立磁场,电容元件建立电场消耗的功率称为无功率,这个功率是随交流电的周期,与电源不断的进行能量转换,而并不消耗能量;
# q& r& Z+ v; Q/ ?视在功率:交流电源所能提供的总功率,称为视在功率,在数值上即是,电压与电流的乘积,单位VA,视在功率即是交流电源的容量;
" i# l! A; D5 q- D9 [/ b% F* d4 K2 t  o+ w( z9 ~9 z0 k
通俗一点的讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的负载称为阻性负载,例如:灯泡;线路中有,电感,电容元件参与工作的负载,称为感性负载;例如日光灯,电动机;) [" F9 ?- i2 o& N. w4 F; [& h
一般电源控制类产品,例如上述提到的断路器,定时器,感应开关,等所给出的负载,如未加说明则是给出的是视在功率;即总容量功率;它既包括有功功率,也包括无功功率;
7 _% z5 ?# p) u1 J而一般感性负载说明中给出的往往是有功功率的大小,例如荧光灯,标注为15~40瓦的荧光灯,镇流器消耗功率约为8瓦,实际在考虑用定时器,感应开关在控制它时,则要加上这8瓦;
- P3 E% S' d' q! l) f6 r( j具体不同的产品感性部分,即无功功率的大小,可以通过其给出的功率因数来计算
发表于 2010-1-24 11:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
基本上容性负载很少~~都是感性
 楼主| 发表于 2010-1-24 15:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
容性和感性感觉不怎么好理解!
发表于 2010-1-27 22:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电感性的是电流超前电压90度,电容性的是电压超前电压90度。' B) B1 y4 E6 W0 E  T
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  L! }/ G- U  o2 d+ }2 X你错误了吧,应该是纯容性电路中电流超前电压90度。而纯电感性则相反
 楼主| 发表于 2010-1-31 00:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
9# chenlt845 正解
发表于 2010-2-10 15:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 北国之春 于 2010-2-10 15:22 编辑 & t( J3 ^5 l( ^# N. X. l8 n
+ Y* ~% o8 H$ y7 X5 i
接着添砖 & N+ e, {/ T# h; h8 F( h1 l7 h
一般来说:
5 X8 I! @, |3 S1 v1. 容性负载会加大参数稳压电源的谐振容量, 增加输出电压的稳定度, 扩大稳压范围, 但同时也使输出电压值升高, 变压器的温升提高. 过高的温升会损坏变压器绝缘.
; k: B# [+ h5 X0 b7 j6 c+ H' U2. 感性负载会减小参数稳压电源的谐振容量, 造成输出电压下降, 使输出电压稳定度变差, 稳压范围减小.