|
发表于 2010-1-10 21:09:41
|
显示全部楼层
来自: 中国广东广州
把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。6 R- V4 b+ ^" X7 Y
可以说,电压互感器是一个被限
% A7 B/ o" z9 Q' b, e! V( k电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。电压互感器的运行情况相当于2次侧开路的变压器,其负载为阻抗较大的测量仪表。副边电流产生的压降和励磁电流的存在是电压互感器误差之源。电压互感器副边不能接过多的负载;且要求铁心不饱和(0.6-0.8T)。注意事项:副边绕组连同铁心必须可靠接地。副边绝对不容许短路。 ----------------------------------------------------------------------电压互感器铭牌标志 电压互感器型号由以下几部分组成,各部分字母,符号表示内容:第一个字母:J——电压互感器;第二个字母:D——单相;S——三相第三个字母:J——油浸;E——浇注; 第四个字母:数字——电压等级(KV)。例如:JDJ-10表示单相油浸电压互感器,额定电压10KV。额定一次电压,作为互感器性能基准的一次电压值。额定二次电压,作为互感器性能基准的二次电压值。额定变比,额定一次电压与额定二次电压之比。准确级,由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。额定负荷,确定互感器准确级可依据的负荷值。 4 f, d2 _5 a/ r9 ~7 |
0 l; \" c1 A% F$ ?7 W$ n5 j5 p
" B6 E/ }5 T9 e2 j7 ^% W
" q- c/ p9 k" l7 R) U3 Z) g1 `电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得 一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。 电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。 精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。 电压互感器和变压器很相象,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。 线路上为什么需要变换电压呢?这是因为根据发电、输电和用电的不同情况线路上的电压大小不一,而且相差悬殊,有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏甚至几十万伏。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大的困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,直接在高压线路上测量电压。那是不可能的,而且也是绝对不允许的。 如果在线路上接入电压互感器变换电压,那么就可以把线路上的低压和高压电压,按相应的比例,统一变换为一种或几种低压电压,只要用一种或几种电压规格的仪表和继电器,例如通用的电压为100V的仪表,就可以通过电压互感器,测量和监视线路上的电压。
! k' X1 z! W9 S& a8 o, X) o
1 b6 w, {8 Y5 |8 c* i( X定结构和使用形式的特殊变压器。
, ~0 |3 W. Q. v- Z8 U: x
3 i8 A8 K3 b/ B4 \+ F- |互感器在供配电系统中主要分为两种:电压互感器和电流互感器。6 g4 U+ U; F, M1 r
在供配电系统中,大电流、高电压有时不能直接用电流表和电压表来测量,必须通过互感器按比例减小后测量。
" M4 e' l& w( w- a0 S( A8 u 互感器的内部结构就是变压器。按照变压器的原理运行。
- q, y% J" B6 Z4 M. e 电压互感器的工作原理相当于2次侧开路的变压器,用来变压,在二次侧接入电压表测量电压(可以并联多个电压表)。电压互感器的二次侧不能短路。2 G3 M% M# o6 U% w; q6 K' S
电流互感器的工作原理相当于2次侧短路的变压器,用来变流,在二次侧接入电流表测量电流(可以串联多个电流表)。电流互感器的二次侧不能开路。$ S7 n* d- E I) n
电压表相当于电压互感器大负载(阻抗大)测量装置。电流表相当于电流互感器小负载(阻抗小)测量装置。
, u& J8 q! |! h" f6 _3 C' ~; Q! I, T" @2 J/ O- u
电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大,电压互感器是恒压源,内阻抗很小,容量很小,一次绕组导线很细,当互感器二次发生短路时,一次电流很大,若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时,电压互感器极易被烧坏。: W. l; o. y8 Z
P# g, X, _* s6 q* f2 `0 R2 j4 r
当运行中电流互感器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变,二次侧电流等于零,则二次电流产生的去磁磁通也消失了。这时,一次电流全部变成励磁电流,使互感器铁芯饱和,磁通也很高,将产生以下后果:
' Z |: Y% E/ ]4 c) c; }* I (1)由于磁通饱和,其二次侧将产生数千伏高压,且波形改变,对人身和设备造成危害。
5 A8 F" h' Y1 k9 z7 H (2)由于铁芯磁通饱和,使铁芯损耗增加,产生高热,会损坏绝缘。
& r9 t1 m& L* V/ {! C+ {, m (3)将在铁芯中产生剩磁,使互感器比差和角差增大,失去准确性,所以电流互感器二次侧是不允许开路的。
+ P( U) c8 l7 @- s, X
) i; O& F1 [# S& a+ c/ j+ [互感器和变压器的工作原理相同,都是运用电磁感应原理来工作的.变压器的作用是将一种等级的电压变换成另一种等级的同频率的电压,它只能实现电压的变换,不能实现功率的变换.互感器分为电压互感器和电流互感器.电压互感器的作用是供给测量仪表,继电器等电压,从而正确的反映一次电气系统的各种运行情况.使测量仪表,继电器等二次电气系统与一次电气系统隔离,以保证人员和二次设备的安全,将一次电气系统的高电压变换成同意标准的低电压值(100伏,100/1.732伏,100/3伏). 电力互感器的作用与电压互感器的作用基本相同,不同的就是电流互感器是将一次电气系统的大电流变换成标准的5安或1安供给继续电器,测量仪表的电流线圈.
* a& k8 {1 k4 o; K# j9 T :lol: |
评分
-
查看全部评分
|