QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 2922|回复: 4
收起左侧

[讨论] 请简述电流互感器的工作原理

[复制链接]
发表于 2010-1-9 22:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题。
, y/ t% H' P9 h) W6 s4 F! t  }: q# f( t# d请行内的兄弟予以简单的阐述,使大家对这种特殊的电力元器件有一个初步的了解。
: g/ G& v5 q0 Z8 c9 Q$ s  l0 ?最好图文并茂
发表于 2010-1-9 22:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
  在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
; d' \+ N& V: f0 M% E  正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。
  H1 g0 G; h4 ~( M+ F' g  1次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路。2次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表(电流表/功率表的电流线圈)构成闭路。; Q3 z% R& \+ q& M+ I5 B7 k: a& h
  电流互感器的运行情况相当于2次侧短路的变压器,一般选择很低的磁密(0.08-0.1T),并忽略励磁电流,则I1/I2=N2/N1=k。
; r1 s  }# @. k: k  电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比) Q2 \+ B7 k& d" c5 D4 Y
  励磁电流是误差的主要根源。0.2/0.5/1/3,1表示变比误差不超过1%。0 ?  f2 X1 p3 q! {: a( }4 A2 _
  一、产品选用指南- ^  \5 P/ y! P' N; C
  1、工作原理" K+ }/ u, i1 i/ p( H
  电流互感器起到变流和电气隔离作用。便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,避免直接测量线路的危险。电流互感器是升压(降流)变压器,它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。
! P0 b/ ?% _! g3 ]0 R9 ?1 G$ x  2、名词解释
2 [) g# q2 v2 ]6 s7 `! ?: Z: U  额定工作电压,互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。. H; ?' d2 w: V4 D, J+ ~
  额定一次电流,作为互感器性能基准的一次电流值。& ~1 l. }* s  s/ r+ t. d; J
  额定二次电流,作为互感器性能基准的二次电流值,通常为5A或1A。1 L0 q6 j) i% e3 t. m
  额定电流比,额定一次电流与额定二次电流之比。
: }$ v/ v0 h9 f. ~8 V5 f) N9 U  3、选用要点- b8 N; S! O" H) j
  (1)额定电流(一次侧)应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍。
/ @: m- R, K& |5 p  (2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。0 L4 Y" i' Z5 h3 D/ a0 i
  (3)注意精度等级。若用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。% T$ @1 s3 h9 Z  f/ F
  (4)根据需要确定变比与匝数。# n: ]) W! X. y1 h7 P: r1 S1 Y
  (5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。, C- }& d/ K" C
  (6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。
6 L+ x6 y! ^( X1、二次绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,一次侧高电压传入危及人身安全。& l6 I# z6 r+ Q3 ]; a  M& W. j
  2、二次测绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
郝工在线 + 6 感谢支持!请继续积极参与技术讨论。

查看全部评分

发表于 2010-1-10 09:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
简单的来说,电流互感器的主要作用是通过它来减小电流,使一般的电流表能够测量较大的电流,但一般情况下,电流互感器与电流表要配套来使用,就是变比要一样,电流互感器在使用中不允许开路,开路后会产生很高的电压,危及人身和设备的安全。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
郝工在线 + 3 感谢支持!请继续积极参与技术讨论。

查看全部评分

发表于 2010-1-12 11:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-1-14 08:31 编辑 * x4 ?7 `2 G0 @

( Y1 W6 O/ \* r2 n1 m- H电流互感器的工作原理与变压器相似。其一次(原)绕组串联于一次电路中,并且匝数很少,一次绕组中的电流完全取决于被测电路中的负荷电流,而与二次负载电流无关。其二次(副)绕组与所接仪表的电流线圈并联,二次电流是一次匝数与二次匝数的比,一次匝数很少回路中的阻抗很小,接近于短路状态。
发表于 2010-5-25 19:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
与变压器类似,被测线路相当于原边,CT线圈相当于副边。被测线路穿过CT线圈与其形成耦合,从而将电池按比例变化,从CT线圈引出这个按比例变化后量,测出其值
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表