发表于 2010-1-9 22:34:39
|
显示全部楼层
来自: 中国山东东营
在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。5 y+ a. p2 l/ l- [
正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。; ]5 |6 T8 l# `7 [7 [. {( }# C2 `! e
1次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路。2次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表(电流表/功率表的电流线圈)构成闭路。
. ?1 G0 m* z$ {. c+ r! { 电流互感器的运行情况相当于2次侧短路的变压器,一般选择很低的磁密(0.08-0.1T),并忽略励磁电流,则I1/I2=N2/N1=k。
# G, O# V0 B: C/ b% J) A2 y 电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比
$ a/ X6 K/ n" b) r 励磁电流是误差的主要根源。0.2/0.5/1/3,1表示变比误差不超过1%。6 e# F& @# _- P/ ]% F: ?. c1 L
一、产品选用指南
, i$ M" E) N4 S9 D1 l: ` 1、工作原理
6 \ Z; }/ ~8 E6 K 电流互感器起到变流和电气隔离作用。便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流,避免直接测量线路的危险。电流互感器是升压(降流)变压器,它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。+ X3 l H: k7 t" H r3 Z
2、名词解释
: r7 T! D: R4 I- U8 r; y1 y0 C 额定工作电压,互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。
& U8 E4 q0 d! N 额定一次电流,作为互感器性能基准的一次电流值。6 H3 J1 s5 H6 ~% ^* T' [
额定二次电流,作为互感器性能基准的二次电流值,通常为5A或1A。8 L! h3 K5 d% B! G. U0 a* u
额定电流比,额定一次电流与额定二次电流之比。% X; p+ ^# M. T& k
3、选用要点- s, d5 x J4 q& f
(1)额定电流(一次侧)应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍。
+ [* I. ~/ v& u) Z4 P! A& y3 ? (2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。, G0 Y- q4 M9 e' O
(3)注意精度等级。若用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。; h" j$ y2 v* _5 T# v _
(4)根据需要确定变比与匝数。
1 I, w: e5 A8 T (5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。& ]! {) F$ r9 D; ^+ S2 q t
(6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。
' n3 B C" P" ?2 S0 l" b1、二次绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,一次侧高电压传入危及人身安全。
7 w7 e4 e$ N# Z$ a3 V& b, n( A6 p" W 2、二次测绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。 |
评分
-