发表于 2009-12-10 14:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 niao_csu 于 2010-3-1 12:48 编辑 ' ~; d3 w& D& f! X

% r8 j3 K+ S! T+ F0 f) B任务大体是这样的:
- V# u+ g- D7 P$ d6 v6 w(1)架空净高5m。. C* ~7 O- |, [2 R* f
(2)被架高的管道为4只6"PVC污水管。8 R) g# j& K1 k. Z# s* }
(3)管道支架造路走的有60m,跨路15m。
, ?  T1 H% D8 B( {, l(4)管道礅均立在绿化道的泥土地上。
+ _. S- A3 G8 I# Z  w求管道支架方案及基础礅方案?越省钱越好。8 s- c9 \5 F0 N( H  S+ d# q* J
补充说明:
2 K1 j9 z+ n) T# ]/ N+ a1 v- a/ G(1)只能架空,不能埋地,且架空在5m,因为要跨路,且管道走一定的排水斜度的。
( Y+ d/ a, y7 m(2)施工要简单,越省钱越好。
发表于 2009-12-10 14:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首要任务是省钱,我给你个建议,希望你能综合考虑一下是否适合。
5 o5 z* F7 g+ G& E$ A$ r& i1 ]' s4 S9 W过马路净空5m是消防要求,必须遵守,所以过马路只能用桁架,跨距18米;路边的管道我建议走低架,基础面离地面400左右,这样会比较省钱,基础不用埋太深,荷载也比较小;一般pvc管道跨距只有2米,如果2米做一个管墩太浪费,建议使用大跨距桥架,跨距5-6米,每个桥架内放置2根管道,估计没有问题。至于坡度,可以用基础和垫块进行调节。% s: M0 N4 p9 u6 C, _/ t. {7 _. [
这个方案我个人认为比较符合楼主要求。
发表于 2009-12-11 23:34:10 | 显示全部楼层 来自: 巴西
是否需要考虑地震、风荷载等?