发表于 2009-11-27 23:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西百色

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,蒸馏锅用得是三相电星接入,每项并两个电热丝(220V2500W). i2 o% {6 V* t1 r, U: E7 ?4 k
搞不懂Ua的电压是多少?
4 V! l+ P3 H4 r6 a$ o" b" C; r有查:把圆周分为三等份,每等份的夹角为120度。
, r1 D& B- r' t: n3 p! G2 h% M" S2 M& e如果圆的半径是220的话,那么弦的长度为380。 , Z  l0 q5 c, G6 A3 q' |
因此相电压是220伏,线电压就是380伏; 2 b2 o, L' X. `& \- R7 D7 \" z
相电压是127伏,线电压就是220伏。也就是:根号3倍U相=U线/ V8 C% D9 e1 ^# F; }) f
可前时又在论坛上看到有的人说是约190V; w( e+ F' n9 Y
新手上路学艺不精只能求助高手了" N) Q* Q$ }7 m& K/ j! C
还有如果改成两个电热丝不是并接改串接是怎样
' I. y) D+ i, Q0 Q- y改△型接法又会怎样呢?' m6 g( E$ E. z
感激不尽
发表于 2009-11-28 07:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
星形接法:线电压等于相电压的1.73
5 U9 N) s* v7 s9 }) g2倍,线电流等于相电流。三角接法:线电流等于相电流的1.732倍,线电压等于相电压。
发表于 2009-11-28 14:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
三角接法:线电压等于相电压
: m6 X; o2 E6 B1 u+ z# B  i2 q星形接法:线电压等于相电压的1.732倍
发表于 2009-11-29 00:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电热丝是220V的,只能是并联连接,如果做串联连接后,功率就只有原来的四分之一了。更不能用三角形接法,如果采用三角形的接法,电阻丝得到的电压为380V,功率会增加3倍,很快就会烧毁的。
发表于 2010-1-1 09:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
380v电压等级中  Y接线时  线电压=380v 相电压=220v7 u0 A# `# W4 B: p, J6 L
三角接线  线电压=相电压=380v
发表于 2010-1-16 15:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
因为你用的电阻丝的额定电压是220V,所只能星接。如想角接必须把电阻丝换成额定电压是380V的。
发表于 2010-1-16 16:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对于我们的380V的电路来说,只要负荷的电压为220V的,就用星形接法,如果负荷电压为是380V的,就用三角形接法,只有二种接地。
发表于 2010-1-16 22:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
说得好啊,就这样
发表于 2010-5-13 01:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
不是任何负载都能改变接线方式,你得看铭牌都标的有。铭牌中没有角接的就不能改。
发表于 2010-5-15 08:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-5-15 09:16 编辑
3 h# p3 e9 I; z4 X2 I+ O3 d- L$ |3 A5 a1 M4 Y8 P; c: o5 `9 t
如果两个电热丝不是并接改串接后接.△型接法.就是两个220v负载串接在380v电源,各负载就工作就上190v,功率就小.
发表于 2010-5-15 18:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
三角接法:线电压等于相电压
2 `% v- m$ M9 ]$ i2 \8 z星形接法:线电压等于相电压的1.7倍