[已解决] 焊角高度的要求

[复制链接]
发表于 2009-11-27 17:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 niao_csu 于 2010-3-1 13:05 编辑 . e- A  j- e; L
( W5 j) |/ L( @
对于直角的焊接,焊角高度的要求是8mm,如果检查结果是7mm+,可以接受吗?
发表于 2009-11-27 18:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
对于不同的板厚有不同的要求,你说的板厚应该在16到23之间,焊缝最低高度8mm,我认为不从内部焊接质量上讲,仅从外表就没达到要求。
发表于 2009-11-27 18:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不可以。让他再补一遍就ok了
发表于 2009-11-28 16:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
坚决按照要求,强度要求必须满足。
发表于 2009-11-30 10:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
再补一道还是一层?
3 u) o- M  M& ]+ n) u一道的话,焊缝外观不好
) q  U* N3 l* F3 H5 u一层的话,超过焊角。
发表于 2009-11-30 20:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般焊脚尺寸的偏差都是正偏差,只允许大,不允许小。
发表于 2009-12-1 10:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
焊缝是不可以少的,建议用小电流再补焊一次
发表于 2009-12-1 11:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这种情况,要么让步接收,要么磨掉焊角重焊!本身焊角不够高,有可能是所用焊条直径小,可能会影响焊接强度;也有可能是熔深不足,致使焊角堆积不足,影响强度。补焊只是骗人的样子货,不建议使用!
发表于 2009-12-1 12:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
直角角焊缝焊接结束后都是等腰的直角三角形,水平位置的边长大于垂直位置的边长。焊缝的有效厚度a就减小了,强度就减小了。压力容器还是返修的好,钢结构的话可以考虑让步接收。
发表于 2009-12-2 12:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
从强度及安全的角度考虑,角高应达到设计要求,特别是压力容器,如角高相差太大,可能开孔不强面积就不够,可能出事的。
发表于 2009-12-2 13:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
问题应该不大,不用返修的,下次注意些就是了