[已解决] 不易燃的邮箱及油管是否需要等电位连接及接地

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-23 18:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请各位同行解答。谢谢。
发表于 2009-11-23 19:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我想只要可燃就要了吧。
发表于 2009-11-23 19:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对于油箱和油管这种液体的储存和流动的管道,都是要进行等电位连接的,以防止有放电火花的产生,同时,也是防止静电的积累的措施。
 楼主| 发表于 2013-5-5 16:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
只要是可燃烧物质的管道就应等电位连接。" K8 Z4 ^0 R5 y) `2 o; \2 j/ _
有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。如:每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03欧姆时,应设导线跨接。管道系统的对地电阻值超过100欧姆时,应设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式