某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.) y M3 p: \% I9 n1 A7 p
/ |" t! v" q( A* W) S' s( T现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.
6 B& p$ G, N1 s& D3 m& ]; l6 P0 t6 U' g& K* x7 N# S) E# i* r
锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.
8 B, w+ `. t7 g0 N循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵 =50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.
4 s8 r% g) L% E5 i8 j+ r9 W% h' h( e8 F- [0 o/ z
在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.
6 ^* m, K; P7 ?/ N9 I. A5 t4 J C! y' y/ L4 M
调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.5 p$ R% |& W: ]6 x
- ]* N* {& b; Z) c; g请各位大虾分析原因.不吝赐教 |
|