我正在做KYN28高压开关柜,谁有它的结构资料。谢谢
发表于 2009-11-10 10:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

KYN系列

二 KYN系列简介
; m1 e' h- V6 `0 n3 X2.1 总体概述! }7 @; _2 `+ X  `  U& G/ R: I' Y
开关设备为铠装式金属封闭结构,由柜体和可抽出部件(中置式手车)两部分构成。柜体分成手车室、主母线室、电缆室、继电器、仪表室。三个高压隔室均设有各自的压力释放通道及释放口,用以在故障时排除内部故障电弧只能由释放口释放,防止火烧连营和防护人身安全。$ }  @# p# y' X7 d) y/ d
柜体外壳防护等级为IP4X。各隔室间以及断路器室门打开时防护等级为IP2X。具有架空线出线、电缆进出线及其它功能方案,经排列、组合后能成为各种方案形式的配电装置。
+ l) P: ?7 g, H& p  ?  G本开关设备分为靠墙安装和不靠墙安装两类,靠墙安装设备可以节省配电间的占地面积。
! U( V7 h+ @) }开关设备的外壳是选用进口敷铝锌钢板经CNC机床加工,并采用双重折边工艺制成,这样做整个柜体不仅具有精度高,而且具有很强的抗腐蚀与抗氧化作用。柜体用拉铆螺母和高强度的螺栓联接组装而成,拼装完成造型别致。. u; \- d0 q! V+ u/ V
2.2 型号含义- R# I2 K; O2 K  L9 ^
以KYN18A-12为例说明
* S/ A) C! q) h + I: E5 {' r( Z4 o$ l6 T+ \
2.3 外形示意图( p5 l/ \* e: s: M) I. [- j0 S
+ e6 l) R0 V8 P& E; O% \, u7 u
断路器中置式
' C6 A% Y: ~3 R/ k6 ^' \+ K . x. D: T$ _7 ^: K) c/ c
断路器落地式
: C8 B, A. r( y9 ]+ `2.4 内部结构示意图6 u/ I9 e* {- z4 r8 m

  E! P  l5 ^7 R1 ?; f' A7 x7 m2 x% o断路器中置式* d3 o& j4 t7 }9 q& l" m! F  p
6 q& X# N5 {( N6 k& r' c
断路器落地式
" e, J* ^; L5 S/ Q! B2 E4 a2.5 具体不同型号的开关设备3 n0 }. h! W' g- H0 G
2.5.1 KYN18A-12型开关设备
+ j2 Y$ v" d6 v1 D( J* S0 {KYN28A-12型户内金属铠装移开式开关设备适用电压等级为3.6—12KV,三相交流50Hz,单母线及单母线分段接线的成套配电装置。主要用于发电厂,中小型发电机送电,工矿企事业配电以及电力系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机启动等,实行控制保护,监测之用。本开关设备满足IEC60298、GB3906—2006等标准要求,除可配用与之配套的国产VS1型真空断路器外,还可配用ABB公司的VD4型、西门子公司的3AH5型、国产ZN65A型等真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。# a0 @" Y7 b/ e+ `
KYN18A-12开关设备技术参数+ w* W) L- I2 W" \
项目        单位        数据/ P  O! C' R8 |/ s- K) p* B
额定电压        KV        3、6、10
* t; i) g: B8 I最高工作电压        KV        3.6、7.2、12; @$ E+ J% P7 }2 M# W0 X" e: E1 X
额定绝缘平        工频耐受压        KV        42
  L4 ~, X6 L, P4 ~        雷电冲击压                75- b  z* w+ Q0 u  i9 L, @
额定频率        Hz        509 K" ?2 k9 f" C
主母线额定电流        A        630、1250、1600、2000、2500、3150、4000) U% c- z5 f" B1 }5 j
分支母线额定电流        A        630、1250、1600、2000、2500、3150、4000
* M+ t% ?8 W' i. s3S热稳定电流(有效值)        A        16、20、25、31.5、40、50( E; N. L" }# Q2 l! ]& N" N/ G
额定动稳定电流(峰值)        A        40、50、63、80、100、125
+ r) R; a  r$ q  m0 a2 t防护等级        外壳为Ip4x,隔室间、断路器室门打开时为Ip2x. v4 r/ j, a' [" N( g- s4 }
质量        Kg        700~900* R, c5 T7 Y5 i4 Q5 o! |9 ]
外形尺寸(宽×深×高)        mm        900×1775(2175)×21306 U/ ~0 L6 @$ ~' n
注:*括号内数字为SF6手车方案。. ?: E# a" k# H( c! k6 X( a
2.5.2 KYN-40.5型开关设备
. }  R& G- U8 u  m  j8 oKYN-40.5铠装移开式交流金属封闭开关使用于三相交流50Hz、35KV单母线及单母线分段接线的电力系统中,主要应用于发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测,满足IEC60298、GB3906、DL404等标准的要求,并具有完整的“五防”功能。本产品为户内使用系不靠墙安装。: f0 q" g2 a6 Q8 A
KYN-40.5开关设备技术参数
! K& w4 H; @$ e# ^" h项目        单位        参数6 e" j9 f& Y8 {8 I+ r8 [
额定电流        kV        40.5
, A% j' ?! Y' k7 b% ^) Z. U额定频率        Hz        50
* |7 g4 z0 K- d+ Q  D9 B' n主母线额定电流        A        1250、1600、2000
& m2 m2 l: y0 U: s分支母线额定电流        A        630、1250、1600  O9 K) I7 m7 W9 Y0 V( |1 S
额定绝缘水平        1min工频耐受电压        kV        相间、相对的        一次隔离断口3 J' h1 M5 @, f
                        95        1152 J5 o2 H7 t& Q* D# p! R, M
        雷电冲击耐受电压        kV        185        215' g, E4 M1 t/ K, W7 g/ b" E
        辅助控制回路1min工频耐受电压        V        20006 ^1 S  m) P+ J) s
额定短路开断电流        kA        25、31.5
  }8 @  g- p" W/ P0 y- L额定短路关合电流        kA        63、80/ w/ M' i9 f; z7 V5 O
额定短时耐受电流        kA        25、31.5
: d$ d$ }0 u* S% d3 A$ x$ R额定峰值耐受电流        kA        63、80  L) @$ \& K( Y9 `
辅助控制回路额定电压        V        ~110、-110、~220、-220' W6 F% n+ @& K) N4 B
防护等级        外壳IP4X 隔室间、断路器室门打开时IP2X
; H. t0 e+ p7 ^/ N9 `外形尺寸(宽×深×高)        mm        1400×2800(3000)×2800*9 Q: b2 z1 t. P4 L  m- c0 g' o
注:*括号内数字为SF6手车方案。% t7 l8 o' U% C( s/ z
2.5.3 KYN18A-6(F-C)型开关设备
% j: C5 D- X' aKYN18A-6(F-C)型铠装移开式金属封闭开关设备,是由高压限流熔断器(FUSE)和真空接触器(CONTACTOR)组合而成。用于3.6~7.2KV系统作为控制电动机、供电变压器等,具控制性能合理、保护特性好和经济效益显著等特点,一般用于1200KW以下的电动机和1600KVA以下的变压器控制电路。0 x1 r1 \# K2 q4 U( _/ Q) {
KYN18A-6(F-C)设备技术参数
* P0 t: u; _8 h2 z% S项目        单位        数据# A' |- o. k+ P, _$ K4 ^' F
额定电压        KV        6, F" [+ K. q& A2 f' `
最高工作电压        KV        7.2
$ l; r# q+ n! O3 f4 b9 k额定频率        Hz        50
6 ^+ E6 ]" r8 y' n额定电流        A        1250~3150
2 b- W' {1 P  R4 [$ a额定动稳定电流        KA        31.5、40) ]0 X7 Z. t* ^& O2 ^! V
额定热稳定电流        KA        80、100
& U# \6 t" g" y0 e, D额定动稳定时间        S        4+ S5 C8 f& w' o
工频冲击电压        KV        60
4 X- l6 O' z, ^/ d6 D3 ~; ], t外壳防护等级        IP408 B8 q: S$ [$ o2 H  c/ j2 Z
外形尺寸        mm        1000×1775×2050
1 m' H: L( a% q  a组合方式        每台两回路左右并列布置
 楼主| 发表于 2009-11-10 11:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳