发表于 2009-11-9 14:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教:
+ S2 T3 e  @  Y0 E- }) f* n) k# O6 J! u% E  a
    无损探伤防护墙(控制房用混凝土制的),是否需要用什么来保护? : U/ r6 c* w- d" [8 n

& ]. H) p) j) {' y; K3 ]
3 d9 I' w( W# k; W. l7 V; f谢谢了
发表于 2009-11-9 15:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该要在内墙壁面(与射线机或射线源在同一侧)加一层铅版,这样才能阻隔射线的辐射。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
niao_csu + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-9 16:58:41 | 显示全部楼层 来自: 科威特
我们用400厚的混凝土墙,结果用仪器测量,符合要求。
发表于 2009-11-9 20:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
混凝土墙对射线有比较大的衰减作用,如果在搅拌时加入一定量的铅粉,效果更好。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
niao_csu + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-14 09:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
水泥里加硫酸钡,厚度600就满足用仪器测量,符合要求
发表于 2009-11-15 10:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不知你讲的控制房是用作什么用途,如果它是专门用作探伤的操作间考虑在混凝土搅拌时加入一定剂量的铅粉即可,如果是临时对其内部的管道或设备进行探伤,那么还是用铅板防护比较好,用完可以拆除重复利用!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
niao_csu + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-17 16:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为了职工的身心健康强烈要求加铅板
发表于 2009-11-20 10:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
加装防护铅板是必要的,安全第一,人身健康更为重要。
发表于 2009-11-21 12:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
按照GBZ117-2006工业X射线探伤放射卫生防护标准,结合射线检测一书的防护一章中的有关知识及公式和图表,可以计算铅房需多少厚,也可以计算混泥土墙需多少厚。而不是想当然地加铅粉或铅板。总之,应按标准。