发表于 2009-11-5 19:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
高、低、安全电压等级怎么划分?
/ E3 x4 S0 ~; b( A* u- V" `# G) `" \5 t
[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-11-22 13:11 编辑 ]
发表于 2009-11-5 20:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
一般的可以这样分:
1 |3 d' N9 K9 i交流1500V,直流1000V以上为高压
: h7 Z- y" {- X( \* ?7 [6 r+ D  S6 [. O以下为低压
3 Y. b6 X; s9 u3 n) P9 l( P
! M2 x5 t* B1 f一般36V为安全电压,但是环境不同电压的高低就不同

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-6 13:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。10kV及其以下的电压线路称为配电线路。将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-6 15:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 2# 风起云飞 的帖子

反啦!
& k' ?7 F3 \6 g) R5 I1000AC,1500DC一下是低电压,以上为高压;+ c2 o0 y3 N. G" @# A. y
PELV:25V ac,60V dc 以下;
  a" ]5 |( ]/ w6 l. @+ DSELV:42.4 ac,60 dc以下。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-6 23:30:50 | 显示全部楼层 来自: 巴西
有没有相应的国家标准,有标准号就行
发表于 2009-11-7 10:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
在一些特殊行业,如煤矿中,交流1140V也被划分为低压范围。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-7 17:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
250伏以上是高压,36伏以下是安全电压。
发表于 2009-11-8 10:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 maoyangmy 于 2009-11-6 23:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ C5 }4 ?2 `; o2 O# ~) s# {
有没有相应的国家标准,有标准号就行
7 z+ x* x" }* a5 d

7 n5 h: r; Q! \* `5 I! |一、关于高、低压范围的划分
7 `- L8 S( V' k9 t+ j
5 Q' B  u4 w8 M5 J4 A0 ]2 X GB/T 2900.50-1998 电工术语 发电、输电及配电 通用术语1 ]9 t% m  ~; i9 V3 [& h7 ]

. O5 Q6 O5 R* ]; g  p' F1 h. I低压 low voltage (LV)
, G$ j2 B% B2 n) P! Q# C4 r通常低于交流电力系统中1000V及以下的电压等级。
& V0 ~: B+ ?3 u5 q% h1 O( D7 N8 y高压  high voltage (HV)
* q. z/ o( J% Q, @: S通常高于交流1000V的电压等级。- |. N0 E: t0 E0 C; w9 t5 z/ r- C
0 y- i# Z  c: F3 t$ M) \. s; {
GB/T 2900.50 标准已有2008年版发布,还没有见到。估计高、低电压的范围划分应不会有什么变化。: `& C3 }- T- |+ X3 G" E
2 |4 i; U$ [( S3 n/ P, O$ X1 B6 S
二、关于安全电压(特低电压). \8 y  F$ J) r6 f" `5 e9 r# `9 U0 i
$ n, H! d* Y" t' H$ U. M8 Q- m
1、GB/T 2900.1-2008 电工术语 基本术语) y- _- q8 C8 R0 m) ?! _7 U" f

+ |* J6 J; g4 |特低电压  extra-low  voltage0 L; [& e5 d* T8 [
ELV(缩写词)  ELV(abbreviation)
# B1 w6 @$ R6 i- N% x) z7 I不超过 GB/T 18379(IEC 60449)规定的有关 I 类设备的电压限值的电压。
; o& P( P; E9 o/ `0 L5 H4 [& O
& s) f% V/ `# l. |  i  W* i2、GB/T 18373-2001 建筑物电气装置的电压区段( B3 l. @. z1 P( u5 p( C
+ U3 g& P3 ]. A7 E& ^4 L( }
图.JPG
3 y$ u, T; f6 e8 W
, G; J# Y$ V1 L/ o2 R+ S) x3、GB/T 3805-2008 特低电压(ELV)限值
1 [0 {, ~( W& |: D6 ], B5 L7 I: @9 Y! Z: s. M0 u& x7 L# O
GB/T 3805-2008 标准规定了GB/T 18379中定义的Ⅰ区段电压等级的限值,用以指导正确选择人体在正常和故障两种状态下使用各种电气设备、并处于各种环境状态下可触及导电零件的电压限值。0 n& [" H7 K/ g# q' _+ T/ b
" s5 D4 Q' d2 R9 c, v% A
综上所述,我国高、低压范围的划分是清楚、明确的。而安全特低电压的取值,应为交流50V以下,并且应按所处环境条件等情况的不同,优先选择6、12、24和48V,做为增补值,也可选择36V。(标准电压的选择见国家标准 GB/T 156-2007 标准电压)$ @# \/ e: j1 B% M. K$ t

& M* F; r# I5 a. W2 h9 a, V[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-8 11:21 编辑 ]
发表于 2009-11-17 11:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
简单的说高压和低压的划分大致为二种,一是高、低压的划分,对地电压250V及以下者为低压,对地电压250V以上者为高压。另一个是对设备的分类,交流电压1000V以下与直流电压1200V以下的电器为低压电器,以上的为高压电器。
发表于 2009-11-17 20:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没有明确划分
发表于 2009-11-20 10:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
330kV-500kV为高压 500kV-750kV以下超高压 1000kV以上为特高压
发表于 2009-11-21 20:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
高压  是对地电压1000V  以上包括1000V  & m# }- e2 p8 c* R0 R4 W7 y
低压  是对地电压1000V  以下不包括1000V : P0 a. o7 m% `8 T& {
安全电压    有  36V    24V   12 V   几个等级5 ^, n/ Q3 z, }8 {7 l# R

& J6 F+ w+ T' C% e3 ?- ?还有一种是超高压    50万伏   好像三峡的输电线路是100万伏 :)
发表于 2009-11-22 22:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
查电力系统手册,高低压不一样。
发表于 2009-11-23 10:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
新标准规定为交流1000V,直流1200V,旧标准为交流1200V,直流1500V,对于安全要求高了。
7 i. m3 A1 t3 Y- {. U% _6 |- B- T" L1 Z关于安全电压:通常我国为36V,IEC规定50V,特别环境为24V或12V.
发表于 2009-11-23 16:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我国规定42、36、24、12和6伏为安全电压的额定值。凡手提照明灯、危险环境的携带式电动工具均应采用42伏或36伏安全电压;金属容器内、隧道内等工作地点狭窄,行动不便以及周围有大面积接地导体的环境,特别潮湿的环境所使用的照明及电动工具应采用12伏安全电压;水下作业应采用6伏安全电压。
发表于 2009-11-27 19:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
随着经济的发展,标准也要随着变才好呀
发表于 2009-11-27 19:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1000V以上高压 1000V一下低压 42V一下安全电压
发表于 2009-11-28 09:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
老<安规>规定对地电压250V及以上为高压,对地电压250V以下为低压.新<安规>规定电压等级1000V及以上为高压,1000V以下 为低压.。安全电压:通常我国为36V,IEC规定50V,特别环境为24V或12V.