高、低、安全电压等级怎么划分?
: q4 q7 t/ z  y6 l' j$ m% v) M! U2 X2 r( `- ]0 T4 N: u
[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-11-22 13:11 编辑 ]
发表于 2009-11-5 20:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
一般的可以这样分:
: j4 D  f; d5 G& c交流1500V,直流1000V以上为高压
' d& W; K- ?! D6 }以下为低压
. d2 ^( Q1 Y! I/ a# A
* A$ Z! }9 X: A6 K  `: V一般36V为安全电压,但是环境不同电压的高低就不同

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-6 13:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。10kV及其以下的电压线路称为配电线路。将额定1kV以上电压称为“高电压”,额定电压在1kV以下电压称为“低电压”。我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lsq12345 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-6 15:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 2# 风起云飞 的帖子

反啦!
9 X* w: b3 f! |1000AC,1500DC一下是低电压,以上为高压;8 P& @6 _+ e" Y" y1 W( W5 R
PELV:25V ac,60V dc 以下;. }2 b- \" \; {* \& J! r
SELV:42.4 ac,60 dc以下。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-6 23:30:50 | 显示全部楼层 来自: 巴西
有没有相应的国家标准,有标准号就行
发表于 2009-11-7 10:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
在一些特殊行业,如煤矿中,交流1140V也被划分为低压范围。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-7 17:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
250伏以上是高压,36伏以下是安全电压。
发表于 2009-11-8 10:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 maoyangmy 于 2009-11-6 23:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 z7 m1 {2 T' ~2 T7 F
有没有相应的国家标准,有标准号就行

4 U' t3 @3 r! g
- l. ?* l& o3 J% K# |一、关于高、低压范围的划分  P! k" s! D6 |5 m4 ^

6 c+ \" H3 R: W0 @0 D0 _$ u) ^ GB/T 2900.50-1998 电工术语 发电、输电及配电 通用术语
0 r( o7 u! N% |
6 v$ ^! }: ~9 o7 p( H& k" a低压 low voltage (LV)/ t% v$ |; s% @( |3 }6 s
通常低于交流电力系统中1000V及以下的电压等级。
7 i8 k4 j6 `3 z$ \高压  high voltage (HV)
5 X3 y1 Q; P5 \1 i! ~' b通常高于交流1000V的电压等级。
6 S; G1 t2 M: O  X4 W2 a' e

! @% l$ _$ V: e& @2 z! k2 @GB/T 2900.50 标准已有2008年版发布,还没有见到。估计高、低电压的范围划分应不会有什么变化。: C- Y) \. @; j* n& ?5 n1 C# W& p- A  T

1 q2 i" p0 g4 _  T2 b) _/ U9 ?二、关于安全电压(特低电压)
# z4 x6 E0 I$ ~2 P
2 C8 X1 j6 E$ Z- w/ J1、GB/T 2900.1-2008 电工术语 基本术语4 C* r3 t1 ^( n

# P" }9 Y0 U3 Q% y特低电压  extra-low  voltage1 ^% W; n* P0 h* ^5 h0 Z
ELV(缩写词)  ELV(abbreviation)& Q4 z8 \5 ]1 u% s( T( H7 N$ C, x
不超过 GB/T 18379(IEC 60449)规定的有关 I 类设备的电压限值的电压。: w2 d( H& w( O- I  c& ?3 ^

+ E& M: W. Z* X2、GB/T 18373-2001 建筑物电气装置的电压区段0 m  D) U6 n+ o! ]8 f* j2 s. H

+ ]; n! J6 w+ e2 u, k 图.JPG
  f0 v) T( t, o4 ?4 o$ _# w
" |8 s+ A& ]# i+ C- W, F3、GB/T 3805-2008 特低电压(ELV)限值# _9 t  w( ~4 Q: b: |, ]7 ]" B

7 f! }6 B' }. {# e' N4 d6 eGB/T 3805-2008 标准规定了GB/T 18379中定义的Ⅰ区段电压等级的限值,用以指导正确选择人体在正常和故障两种状态下使用各种电气设备、并处于各种环境状态下可触及导电零件的电压限值。
& H! Z+ Q+ p1 D. V
' g- ?" n( q' F% {, ]综上所述,我国高、低压范围的划分是清楚、明确的。而安全特低电压的取值,应为交流50V以下,并且应按所处环境条件等情况的不同,优先选择6、12、24和48V,做为增补值,也可选择36V。(标准电压的选择见国家标准 GB/T 156-2007 标准电压)8 i% f0 m3 Q1 g* x

! p- y1 ]2 U+ j0 ^[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-8 11:21 编辑 ]
发表于 2009-11-17 11:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
简单的说高压和低压的划分大致为二种,一是高、低压的划分,对地电压250V及以下者为低压,对地电压250V以上者为高压。另一个是对设备的分类,交流电压1000V以下与直流电压1200V以下的电器为低压电器,以上的为高压电器。
发表于 2009-11-17 20:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没有明确划分
发表于 2009-11-20 10:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
330kV-500kV为高压 500kV-750kV以下超高压 1000kV以上为特高压
发表于 2009-11-21 20:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
高压  是对地电压1000V  以上包括1000V  
/ a4 `  l" K' W1 ^低压  是对地电压1000V  以下不包括1000V , c. m. C" W+ U5 B% n9 I
安全电压    有  36V    24V   12 V   几个等级7 I0 _+ C/ ~2 }2 F8 n

7 N0 \+ S. A+ _5 U还有一种是超高压    50万伏   好像三峡的输电线路是100万伏 :)
发表于 2009-11-22 22:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
查电力系统手册,高低压不一样。
发表于 2009-11-23 10:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
新标准规定为交流1000V,直流1200V,旧标准为交流1200V,直流1500V,对于安全要求高了。$ O& e$ e; v$ _  V* P
关于安全电压:通常我国为36V,IEC规定50V,特别环境为24V或12V.
发表于 2009-11-23 16:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我国规定42、36、24、12和6伏为安全电压的额定值。凡手提照明灯、危险环境的携带式电动工具均应采用42伏或36伏安全电压;金属容器内、隧道内等工作地点狭窄,行动不便以及周围有大面积接地导体的环境,特别潮湿的环境所使用的照明及电动工具应采用12伏安全电压;水下作业应采用6伏安全电压。
发表于 2009-11-27 19:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
随着经济的发展,标准也要随着变才好呀
发表于 2009-11-27 19:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1000V以上高压 1000V一下低压 42V一下安全电压
发表于 2009-11-28 09:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
老<安规>规定对地电压250V及以上为高压,对地电压250V以下为低压.新<安规>规定电压等级1000V及以上为高压,1000V以下 为低压.。安全电压:通常我国为36V,IEC规定50V,特别环境为24V或12V.