个人见解,请参考:/ @) s, C, ~9 a
1、电工在厨房插座分闸上火线与接地线对调了一下9 b: `; f* a* b: p+ N2 f+ o( d' |
如果在插座处对调了,在开关接线盒处也对调一下,这样是没问题的,地线跑电就跑了,没什么。从下文看,你的对调是有问题的。
: u- F- p7 H( _* F' T1 Z6 ]2、用万用表测量接地线(调换后的)有时与零线短路,有时不短路
5 o3 `* w9 j! |; g/ E* \/ B. d- U& a 用万用表测地线与零线,正常情况下应该是通的,就是短路。 如此看来,这条你的线路也是有问题的。
& r4 o( C& U+ \+ c3、插座应该接接地线的孔却是火线,而用电器却能正常工作
' p! p) r: `9 e 用电器正常工作,也是存在可能的,如果是两线制的用电器,这个电器的火线通过零线端子(也就是地线给了火线,然后)串过来;零线呢,则是通过地线(本应该是火线的那个端子)串过来的。
$ Y, W2 P5 r0 E" J! `4、这种情况和邻居家应该没有问题。9 ?! n1 N2 O6 h, a, I- Z0 Z
5、如果真是地线和火线在插座处倒了个,在开关箱处没有改变,那么这是十分危险的,你的两相三线用电器的外壳就带电了,建议尽快更改线路。+ ^9 N6 x, Z6 | A' \
* I4 k# S& j3 K* L+ x! M4 C# B
如有错误之处,请各路高手指教。 |
评分
-
查看全部评分
|