QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
5天前
查看: 2513|回复: 5
收起左侧

[已解决] 漏电保护开关,跳闸原因分析

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-10-17 13:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
漏电保护开关,使用一年多都正常,进来接上电源,去掉一切负载,仍然跳闸,为什么
9 B* ^% U7 T+ y帮忙分析一下啥!谢谢。7 c" B$ f& H! _# K' l( K" k

- |) ?. l. s" r* D0 ^[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-10-18 12:29 编辑 ]
发表于 2009-10-17 14:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
确实没有负载的话,包括端子接地排除/ L' s9 p3 F* h( U
一般是漏电开关坏了,通常一般的漏电开关是有电感线圈感应出电流经电路放大处理后,依照电流回路的电流差来控制的,其差值有固定电路形成,顾有可能此电路故障  Y4 j# s, L7 }/ b$ K$ @
或者是测量回路故障
2 f/ ?0 b/ V, u0 O没有解决办法,去掉控制回路,可以当一般开关用,记住;漏电不起作用了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-10-17 14:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可能是零线接地了,这个漏点保护的零线应该是和相电流相等的,零线是绕过装置反回相电的。应该是这个。属于接线错误问题
发表于 2009-10-17 15:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
之前使用没这种现象,现在有可能是因为装置环境变化使其于相电流不平衡

评分

参与人数 1三维币 -1 收起 理由
pangpang -1 回复帖两帖连发。扣除其中一帖的自动得分1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-17 18:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
感谢,给热情接待、答复!  y! _& f$ K: P# J1 C/ f3 q
祝各位工作顺利!
发表于 2009-10-18 11:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
1、是否因故(进电过压)将触发可控硅烧坏。, ?  |$ O* V1 R1 `
2、实验按钮漏电或不复位。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表