发表于 2009-10-12 15:37:11
|
显示全部楼层
来自: LAN
看看这个有没有启发:
巧用低压验电笔
2 {% O) P4 Y$ w" D Z1 j低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。# c! d( I# O# w7 F4 W' x
(1)判断交流电与直流电口诀
0 I8 C2 V8 d A/ {% p2 q电笔判断交直流,交流明亮直流暗,( R5 s. Z& A6 N% |" @
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
6 e- P1 M; [8 H2 P; f3 w说明:
. f1 D( ?3 n4 B首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
t! _1 `5 I; N: }(2)判断直流电正负极口诀:2 L5 H. a$ k7 F% U& P( U) {
电笔判断正负极,观察氖管要心细,: U; x; B9 k: k' }
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
# Q; S0 ~6 j3 h& U# ~- }# x说明:) q$ `5 v M2 u; J- }5 q/ M. f: X# k
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
2 c: g3 c' N) _' L) |. [5 r(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
! @4 P+ M. L( T变电所直流系数,电笔触及不发亮;
9 E* Q/ d6 c5 z1 ]+ r$ n: ?+ v; r$ |; y若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;2 Y# O% W7 T6 R" o7 @. e4 k
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
/ R2 C/ o( W- H说明:# u" b/ Q/ e6 E
发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。% g2 k6 k% k! x
(4)判断同相与异相口诀4 ~) q: I: Q/ k" N; [, ~9 m
判断两线相同异,两手各持一支笔,# P% @, K0 @- A
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,& t1 |$ h: D% G! ~7 `
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
9 y1 H$ I3 l5 q6 o( ~说明:
& H4 ^6 l v) o此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
! H, Q5 O9 x' X6 X0 M+ n( t( j7 n(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀: l: A7 x5 d# O
星形接法三相线,电笔触及两根亮,1 T" s \) d3 e+ K
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
3 ~- Y0 ~) D/ V, e" E$ u若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。% q. Z# f ?- g' j( K- G1 ]
说明:
, J" P% l& {/ ^& Y+ a& Z; v电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。 |
评分
-