[讨论] 关于埋地管线施工问题

[复制链接]
发表于 2009-10-9 15:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
埋地管线施工过程中,穿过道路的部分是不是一定要加套管呢?设计师说埋得比较深时不用加套管,对此大家有何看法?
 楼主| 发表于 2009-10-9 15:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
刚刚看过GB50316-2000《工业金属管道设计规范》中第8.3埋地管道在这方面没有明确的规定,只是在穿过铁道时提出套管顶至铁轨底的距离不应小于1.2米的强制性要求,但是对于穿越公路没有明确的要求
 楼主| 发表于 2009-10-9 16:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按照GB50235-97中6.1.4中规定:管道穿越道路,墙或者构筑物时,应加套管或者砌筑涵洞保护
发表于 2009-10-19 13:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
一定要加套管