发表于 2009-10-8 23:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-10-9 07:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
砂轮机的接地可以另做一根地线,避免接地干扰影响。
发表于 2009-10-9 09:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果接地良好的话,也可以用一根吧,但如果接地电阻大于4欧姆,影响可大了,2.5米深不是接地的通行证,所以同意楼上的说法,直接另做一个好
发表于 2009-10-9 10:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可以用同一根,只要接地电阻≤4欧姆.是安全接地
发表于 2009-10-9 10:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主 你的是TTx系统吗那就最好<4欧姆,可以共用, 要是TN系统的接地一般是指保护接零(PE PEN)不必弄那么多重复接地
发表于 2009-10-9 10:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
看看楼主的接地电阻应该不会太小,会小于4欧姆吗?应该再做一个!
发表于 2009-10-9 11:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
最好是另接接地,如果一个单相碰壳,在故障电压不消除的话,另一个也会带上故障电压的,接地主要是为了安全,但也要考虑实际情况,如果两台机器较远最好就是两个分开接,距离较近,前端保护做的很好,接在一起也没什么问题。
发表于 2009-10-9 21:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
搂主单位配电是TN-S系统吗?假如是。又单独做了接地线,砂轮机完全可以和数控车床共用接地线呀!没有什么不良影响。
发表于 2009-10-10 10:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
问题不大的 共用接地。5 `% e+ _0 f) a) }3 u# U
对于高精度机床来说,接地不好有时候可能会引起编码器的零点漂移,但是一般都自带屏蔽线
发表于 2009-10-10 11:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
看你们的实际接地情况,
. v6 E" i$ s/ x2 ?6 |! [3 x  L我认为完全可以共接一根地线,前提是你们必须具有地线的安全保护装置,防止干扰;
发表于 2009-10-11 09:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果接地电阻和接地线的截面积符合要求。可以使用
发表于 2009-10-19 11:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
讲得都有道理。我比较赞成单独设置接地线。假如共用的话,机床的保护要相当好。
发表于 2009-10-20 11:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
多点接地,更能确保人身安全.
发表于 2009-10-25 01:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一根接地很难做到小于4欧。还是另做一个安全
发表于 2009-10-25 07:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
网上有好多地线问题的解答5 |9 H; W4 Q; a. h" v4 c
三维网上也有很多
7 w* Z5 u9 t$ o5 u7 ?' p建议楼主多搜一下; `) |$ R5 f/ k0 h
以后就全明白了
发表于 2009-10-26 07:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
单根接地,不是很合理的接地方式,建议不要共用接地
发表于 2009-11-23 09:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
接地不是将导体埋入到地下就行了,对埋入的接地体和深度是有很多的要求的,而且对土壤电阻也有要求,并要对接地的电阻进行测量,保护接地的电阻不得大于4欧,每台设备的接地线要分别接到接地线上,但接零的设备不得再进行部位保护接地。
发表于 2009-11-24 10:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好是单独接地,现在都要求用三相五线制了,里面有一根专门的接地线,这样更安全。