发表于 2009-9-27 19:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
4.《容规》和GB150对水压试验时水中氯离子的含量规定,不大于25ppm。但是现场水压时好多水质达不到要求,怎么处理?加入缓蚀剂?能行不?
发表于 2009-9-29 22:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
氯离子对很多材料都有影响,尤其是对不锈钢有较强的腐蚀作用,所以水压实验时专门规定了氯离子含量。0 D5 I# L/ B0 V" O1 K' U
当然,那要看你的容器是作什么的,如果是短时间或要求不高的,可以通融下,最好和设计人员商量。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
niao_csu + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-30 09:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般市政管网的水很多达不到要求,但是工厂的消防管网的水一般是达到要求的。ASME规范规定的是如果还有氯离子,试压完毕后及时用空气吹干也可以,但是GB150不行
发表于 2009-9-30 11:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
水压时尽量缩短时间
发表于 2009-9-30 15:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好还是按照GB150的要求进行。