QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
7天前
查看: 2000|回复: 16
收起左侧

[已解决] 灯的开关问题.

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-9-21 12:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我前几天给床头灯接开关,就是很老的那种,一根电线下面掉个开关,两个方向.本来很简单的事情,可是我接好后,这几天,开关总吱吱的响,就好像线头和铜片没接触好似的,于是我拆开有重新接了一遍,可是还有这个问题?大家知道怎么回事吗?有什么办法解决呀?
发表于 2009-9-21 19:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
请说明你使用的哪一种开关?
发表于 2009-9-21 19:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
吱吱的响,响多久呢?是‘开’亮时响,还是关闭时响?
发表于 2009-9-21 19:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 郝工在线 于 2009-9-21 19:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 R* }8 i7 E  l" R1 R# D* z
请说明你使用的哪一种开关?

4 K( ?: G) a* i+ x/ O- x# B" {老版主,那种开关会响呢?
 楼主| 发表于 2009-9-21 20:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
就是普通的开关.最普通的那种.通电后会一直响.
头像被屏蔽
发表于 2009-9-21 20:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-21 21:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
那叫床头开关。响声是你的开关质量差了。触点接触不良。在打火
发表于 2009-9-21 22:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
触头没接触好……
发表于 2009-9-21 23:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个问题很好解决,你将开关打开,将接线的两个触电的的线调换过来就好了;1 L) c5 ?! I* S9 ]' z
可以试一试;
发表于 2009-9-21 23:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
首先线要接牢靠一点,再就是换开关,毕竟天天用投个安全。
 楼主| 发表于 2009-9-22 07:56:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
好的,我今天就试试大家的方法,谢谢大家啦.
发表于 2009-9-22 08:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
应该叫床头开关,该开关质量有问题,换一个好
发表于 2009-9-22 09:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
根据楼主的叙述,我判断你用的是普通跷板床头开关。我也用过并且碰到了和你同样的问题,就是开灯时,该开关会发出吱吱的声音。解决这个问题就是打开后,用砂纸打磨动静触头并调整翘翘连接铜片(有条件可以换一个弹力大一点的弹簧),使之与静止触头接触良好,再装复就解决了!

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-9-22 12:52:04 | 显示全部楼层 来自: 美国

回复 13# haoxishuai 的帖子

就是你说的这种开关.  非常感谢,今天下班后我就回家试试.
发表于 2009-9-22 17:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在床头用的,质量要好,不要买便宜货。安全第一!
发表于 2009-9-22 22:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主你说的是床头开关吧,应该是根电线下面吊一个开关吧?
发表于 2009-9-23 05:22:30 | 显示全部楼层 来自: 巴西
虽然没有碰到过,但是看了上面几位的解释,基本明白了