[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。. n( H+ i& K4 ^
) c+ v( S& W3 t3 d* G9 ]& `
关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:
% k, z( R# n1 S( k' Y' U
. f* [8 z" U2 ], ~- O隔离变压器
& V1 \7 b; i$ J/ S  ]输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 r" |5 v2 y' K/ X( r1 H/ h. ~最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。

  G" s2 Q2 [) ]& D: q0 w% j1 v
( V) I4 s4 m2 s% f7 N) j  K/ W8 Z不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊
* L  g7 i6 u' M3 M6 `1 h3 W; ?& K首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。1 [3 f6 B/ v- `4 T
1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)* v# f4 x% P' ?, a- C0 S: L
2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。6 ~4 l9 P, d% u
3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。
' r; x4 \( X/ t/ r( D介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。
/ `4 f* p) p9 i- i所以,我现在设计都是“浮地”的方法。
: z$ C) T( v; U8 c$ W! J不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
# Q" I; J$ E2 \5 F/ K7 u' u+ X6 p机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。; N: z( s4 T' ~% H
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。" L) G" D' S- y( e
至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' J0 l9 u' U7 ?& `+ j楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。0 l5 ?, x9 ~; b$ J# E& U6 r" |
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。8 m1 @: P  u1 a0 M
而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...
- z) u+ Y6 r* I8 [8 j+ n+ t
1.JPG
2 f. \( D( p9 q, e$ |# J& z这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。( h" G- @: \  w# E6 m, `0 y
再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?
- A/ W" W0 l  y/ ^4 L8 k7 H9 p照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。2 D4 J$ Q% l0 u5 ^5 V
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。4 N6 A5 R/ t/ A; Z& `
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
( _0 w2 `6 Q6 m4 S$ r安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
& B, T  O: `! ]5 l- B3 v) n根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% @' {# F' l, \* ]
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
" P; o2 |  G5 b通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。, ]6 A! P% N5 _; v4 P
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。# n) Q- L' c8 ]: ^+ ]
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。# U' f. r! \. r4 n
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。
" {9 X; }: V& ]" Q1 h4 n

* O0 Y5 {0 z' M0 e$ s) g4 g4 P
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# w1 `4 ~& C9 X
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。

0 q/ ~% l3 L6 D  s
& F" Z0 r& d" t' V) J, k  I
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 z' Y  _, I' v; I
赞同14楼的观点。
! f% h  V6 Q, P5 u7 R$ y9 v! F
  # \' a6 `; B; N( s8 G
  . y' S3 o6 ~  ]. b- @( u
我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。" E4 |' e" Z& G

7 x3 Q, ?+ z' E2 q0 R以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。. |4 v2 F9 B" s, [# W5 b

; a' o& q- Z3 A, R% v  \3 O

以
' u' i/ }# E- O5 ]+ C
+ h  ]; i7 u/ x  a4 J/ T, {
可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。
& n: k8 N. J( A8 d; I4 E3 ^8 [- T: `7 U7 i  E4 G  e+ L/ m
上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。
- J/ }6 ?% c/ G) `) {+ t- p% e5 B( I3 @2 o+ K9 W4 `
另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值% ^+ E  z/ H  V. k$ a0 I* g+ ~
0 A/ L# A. c# R3 z
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- _1 k( f, a2 {8 o8 D楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?

$ b0 `! d7 {! L; L( K" N! o* R0 ^5 k" j% W7 t( B; U( S
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" c$ o% M! _' A' |- ]

1 d, ]6 b: q/ V
& J( b8 n; R* m; m1 `( X1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
: r, [) Z0 t# j1 \
呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。. I% G# V8 K7 B" E) B6 @
控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。
3 \+ _6 I/ |) q) k  q  M不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,