[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。! V& Y1 D/ X( ~- G
' E( {4 }. j- }! r- X& k7 e- \
关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:
% ^' R& S/ m- I% v5 |/ D; l: Y
' g  s0 F  {: g" G. C& \( T$ H隔离变压器
* b- M5 k, a; r9 [' X输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 n0 Y0 T" G( Z3 D4 X最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。

6 t7 P. x. P$ h& ?2 \0 ^& I6 O+ k
" I4 W5 Q& _; g7 R9 i. i8 g' S不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊3 ^' c- b5 C1 V: O
首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。
% F0 R* V2 j- r, Y1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)0 [( O8 v% D1 v3 V3 m/ p6 w
2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。! R. f: E& o5 F
3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。
; w" m2 C3 [, N& T6 _. {: U1 i; U介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。
2 W* p/ ^9 G! P0 P所以,我现在设计都是“浮地”的方法。5 P- Y4 V+ Z4 j
不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。( ]$ @% w! L0 u9 L  w9 d2 J
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
, k8 D+ x9 s+ X, @/ }* U* l而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。, s# j7 Z: I% C
至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, t% l( [; d9 A; }8 N3 {6 a; z# `3 ]' r
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
( D9 `. G  _' V6 k机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
, I7 {8 b2 ^( I$ v# L' q9 W9 G: \# p而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...

1 G$ p+ A' @. q4 @& ~2 f! E1 U% O7 C 1.JPG
, Y1 R3 h  b7 Y" N这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。
7 L: o  V, p! Z6 r; o再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?8 `( A9 Z* h! x% R5 C
照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。6 j9 `" [& @% B( b1 R
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
. o' x0 x/ F0 |8 Y' R1 p隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
% N5 k8 b, x4 R( h安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。# j1 t( M2 f; Y7 i
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 m7 i& u7 L% L+ r1 |机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。1 x" c5 ~1 k6 I" B! [0 {% v9 l
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
9 N2 `) Z6 H' P  r3 z隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
0 u& h% ^) A6 H8 q2 L安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
6 T7 g9 \- r* X; S& |4 |: ?0 K6 {: k根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

6 a7 x2 o5 M( s$ V1 ^( J. Z
) I% @" k. s- S& H
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* U4 l8 \0 B0 O: z同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
9 I& f8 I; m) z9 e/ B  g, o) v8 y
. x- D( f0 q2 i/ w; l8 m  O
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ a: X/ v$ {- ^6 N赞同14楼的观点。

! k$ O$ ~: {* a  
& Y0 D9 \6 r+ i" b. ]2 h# A) I. H" R  
9 l, y7 H9 L" x" R, G2 M" k4 E我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。
7 {$ U: P. o7 ?8 Y7 T! x5 N$ I2 O* ?- G
以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。
  L) B5 g7 Q/ Y7 x0 k/ w4 I( q' B' O' G

以

1 c" V1 H( e; z  o
/ p7 w+ |1 i; ^5 w1 @+ k! }可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。0 k& l( s* J& s6 j1 G

0 j2 Q. y  e3 ^# j( y7 U( A上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。
, P  k: g: {6 }2 k$ ]  v: m8 [3 ^- v5 v2 c0 ?/ Z
另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值. |% G  [6 R8 o

& o& |0 w8 i& v5 G, v$ j0 b! V[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; g- @% [, p% g( @
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
& `. N0 `$ q" ^7 {" M
. _1 p3 h% {7 [+ H
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 t- r0 _# y9 t
" s- v# y- D5 U0 V, b0 y2 j
6 g+ G1 l# q3 D& y5 m% N
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。

& f1 p4 z% ~5 q& T* p; V呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。
, u$ I4 e; q7 B: u5 m4 p控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。  p: A8 ^8 U  }, J# o5 @
不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,