[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。
. W+ g" K* h* k1 |2 `' B* `% R! H* l% r! }& ]$ n
关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:* \- v* @7 c) t* k& y2 M

, Q6 w1 Z  W. k4 v7 e1 A8 Y: j隔离变压器" m: {2 X- R* z- P% c! T9 @
输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 F/ [- W' K! _8 `( \3 ]最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。

, |* s% E+ z- s9 A  z8 b7 A$ w: P
$ a8 ~: d+ N0 [; g) c不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊; H4 K2 W4 ?& d& T3 N% @
首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。
1 J8 f$ Z% l, E' f9 T: Q+ F1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)
) _& H  i. Y( c/ V' s2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。$ Q* r& p! W! g1 j' _8 @4 j5 Q
3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。5 `: ?& _/ t7 q! R
介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。
- A! @& l& ?  y9 U3 l$ B所以,我现在设计都是“浮地”的方法。" x( p( B1 g$ H* y0 W9 m
不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
4 I; z1 Y9 [$ t1 S& u+ B: U! W8 Z机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。: U$ {; ^( @! `2 x
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。
, @3 J# `. w$ s+ G4 e: `至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- U: p. \2 z5 {/ Y楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。. Q2 z  `$ x. p" g. u, D
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
: \' q! b- y7 Y9 P# H而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...
& O  {: e/ y* N: w5 E9 e9 o- y
1.JPG
) x$ Q6 J; }( e4 h1 ]" |# @0 e这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。
: [* T: e5 y4 r. C, _8 V- _7 B再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?
4 [5 e  d6 b9 n  y: T' d照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
1 ~8 L# ?7 k5 K0 h通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。1 [. @' C# ?! ]" O9 e5 D9 v9 @
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。$ @1 O4 d6 U0 ?8 T0 L  c' x
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
  V) l# g( x* ?' f. _8 g! |5 c根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) G( y5 Z( v1 w6 C机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。4 F% i4 V# _* u( s$ t$ U
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。4 S8 C; c  \! H" j% J" k
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。  B0 `4 r0 H4 c- e* c
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。  K. L& [6 K/ `5 M+ |( H
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

. T' ]7 q% R4 w5 h  T9 O6 M! V1 C% L6 r$ x' F/ M
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' u& ^, E0 n# W* A
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
! I8 c2 t5 q2 K% ?1 o

7 i& G+ f7 F& o4 q5 U. a
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 D$ t$ l4 j% i, A, R
赞同14楼的观点。
2 Y4 I2 L6 L$ P
  
' W$ E3 D: J) C- }# v" ^7 D: {  ( e5 y" y' z! T+ L& W% v
我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。! U$ C4 w) f$ @; U1 b
/ S, @+ F) f; L; ]$ w
以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。8 K  U0 H, a) b/ |" x
( z$ Q9 s: A4 f& s! ]2 o

以
+ h2 K% j9 |+ Q3 o

* M* Z- o' m" Q3 z: G0 k% r0 d可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。0 G, x0 I' t8 G: o: \# m
  q! v5 Y$ [$ b7 @  }
上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。1 r  p. k6 p% T! O( w

( a; k# A+ P& {& y另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值# b; [2 A2 z% G4 y+ W- }6 |3 V8 c! [
+ \  q- O3 o  ?
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ v% v2 W7 N% U3 T; Y# j
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?

/ t( c) l3 K/ x' S/ R2 J) ^) s) b% [* i8 a% c
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 d  u( w9 m  T  o
  }' q; c" x( |/ n$ F7 G" C, b
4 X" W' m8 L/ B* |8 Z" }1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。

" \0 @' K- p" d, r; \2 f0 F7 X呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。
1 a3 T. ^% X. s6 Z: K9 ?控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。
5 h6 I% J! A, Y2 x不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,