QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
10天前
查看: 2783|回复: 5
收起左侧

[已解决] 怎么选空气开关?

 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2009-9-6 18:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-7 09:20:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
主电压是多少?电机是7.5KV还是7.5KW ? 这可是两个不同的概念。
9 _! }# B, D. @8 g1 k0 H9 e空气开关除了短路保护以外,还有过流保护功能,选太大,就达不到过流保护的效果,太小会误动作。
4 B, J/ L7 s% [" r8 N+ p, P# s6 z电能表需根据电压(单相、三相),电流大小来选择的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-9-7 09:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-7 10:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
80A的空气开关太大了,选25A或者32A就够了。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-9-7 12:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-7 12:47:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 chuhe2006 于 2009-9-7 12:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: Z! B" c5 H( V) R
" U. T' q: F# j* W" t7 o
电气说明书上说给机床单独配50A或者80A的空气开关呀,我弄不明白为什么相差有30A都可以呢?(后来看到好象是380V的配50A的,220V的配80A的,不明白这个是什么意思?机床不都是用380V的电吗?那是否就应该装50A大的 ...
/ e! w' O+ `) q$ x; W
电压不同,电流就不同,相应的空气开关选型就不一样。4 L+ D, a: q" \# a  w( Q" e
因为数控机床的伺服工作单元工作电压大都在三相200V,如果是供电电压在380V电压,那就需要配备相应的变压器(380/200),空气开关以一次侧电流大小选型。如果直接用三相200V电压,那空气开关选型就大。据我所知,一般原装进口数控机床(以发那科系统为例)大都是三相200V,需另外配置一个变压器(国内是三相380V电压供电)。而国产机床,此变压器已经在电箱内部配置好了。
7 k7 Y+ U4 r. B  T7 x! c4 s% p* ~$ {其实每台机床都有总掣开关,可以参考其额定电流大小来选择外置的总开关。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分