QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
11天前
查看: 1782|回复: 2
收起左侧

[已解决] 建筑物中TN系统中的PE能不能重复接地?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-27 12:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
建筑物中TN系统中的PE能不能重复接地?
发表于 2009-8-27 16:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只要是PE线不管在任何系统中(如IT、TN、TT等)都可以重复接地,但PEN线就不可以。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-8-28 10:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 haoxishuai 于 2009-8-27 16:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. P: O/ ~% H3 c0 t6 c9 W只要是PE线不管在任何系统中(如IT、TN、TT等)都可以重复接地,但PEN线就不可以。

( w: l8 [! w( a0 p3 B. F
! l: U" @6 q: \  K% k7 G( k+ `“但PEN线就不可以”的说法似有不妥。& x& s! i4 _, |7 q
3 S# q. s; Q2 K; A
在国家标准 GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求 中有这样的规定:
4 R" z* O- R% \" c% o) _9 x& E: f- P" ?( q+ l! V0 x
“系统中的PEN导体(或保护导体)应在建筑物的入口处作重复接地,若遇有方便接地之处,亦应尽可能与地连接。”

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 技术讨论

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表