发表于 2009-8-27 12:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问一下:& Q7 m7 D9 ?4 O4 |% g! u. V0 C$ M
空调用的干蒸管程最高工作压力会随着铜体的大小改变吗?
& D5 F$ Q- {6 h* z. E6 ?8 h: j6 G0 Y如铜体200mm时,干蒸管程设计压力和最高工作压力为30bar;假设现在铜体变为500mm,管程的承压会改变吗?(铜管厚度没有改变)
8 C' P; u9 _+ U0 _6 N( l2 l1 R$ b2 Y3 x; ?
谢谢!
发表于 2009-8-27 19:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直径变大而厚度不变则承压当然会改变。
- n$ D* |) Q7 Q# R9 [筒体所能承受的最高压力与直径成反比,与厚度成正比。
 楼主| 发表于 2009-8-27 20:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
壳程的承压是跟厚度有关的,这点我知道5 d/ u: ~& I/ D
但我说的是管程侧,管程的铜管厚度不变时,铜体加大,即铜管数量会增多。那么承压会变吗?或者说管子厚度没变承压也不变?