当输入端开路且连接了零电势测量变送器时,可能会稍稍超过共模电压值。因此,必须对隔离 4 线测量变送器、零电势电压传感器以及隔离热电偶采取如下措施:
6 A' L/ |& U+ o: @2 k) ~) ?. U • M- 输入端必须连接到模块地
( U6 \) M! L, [, p9 { • MANA 也必须接地
4 z* ]) \8 h1 _. Z5 k • 将没用到的 COMP+ 端接地5 ^& ]& |! x$ u( j6 b* C
5 A) b# n. G3 a" o0 n! K2 g注意事项:
+ V* f( M" S- k如果没有采取这些措施,正常工作的测量变送器的测量值也有可能出现坏值。 0 B4 a& @& s' z+ d$ t% A, k' W
5 u* ?2 m2 O; f" X: J/ }* T9 S; d/ P
通道组输入端的处理: * c4 L/ ^7 ]7 A, ^0 d3 Z) ^% m4 Q
# y0 t& o# v0 M9 d; D$ }/ t, H • 如果通道组的两个输入端都没有使用,请将测量范围模块插入“D”设置。 1 q: @* h( {5 x- a c% R2 F4 o: y
• 如果通道组有一个输入端没有使用: ) k ^; `! }; i \# F# h0 `
请参阅 4-20mA 测量范围手册里的说明书。 : ~4 E+ R+ q" M, p: g1 @. @1 Z/ n
短接电压/热电偶测量范围的开路输入端(将 M+ 和 M- 连接在一起)并将其接地。