当输入端开路且连接了零电势测量变送器时,可能会稍稍超过共模电压值。因此,必须对隔离 4 线测量变送器、零电势电压传感器以及隔离热电偶采取如下措施: % N) u7 }) F! i# B0 _# p
• M- 输入端必须连接到模块地
8 I2 x/ E. L9 `% v: H$ N • MANA 也必须接地 E: h+ L2 B" Y! O! C. l
• 将没用到的 COMP+ 端接地4 z4 h0 K8 m( a$ b
- _/ b6 G$ \( f( _7 h: y
注意事项:
" l O* ~+ C% c# }- y2 P8 N% R如果没有采取这些措施,正常工作的测量变送器的测量值也有可能出现坏值。
: i* z3 G' d+ e( ~9 f+ ^' {5 P$ f, r" m
通道组输入端的处理:
7 s) B, G9 J$ N, p' ?; c9 N2 D8 \/ m$ y+ F
• 如果通道组的两个输入端都没有使用,请将测量范围模块插入“D”设置。
- O& e D; y. b • 如果通道组有一个输入端没有使用: % P" k# e9 q0 L! Q" f' a) \
请参阅 4-20mA 测量范围手册里的说明书。 7 P6 F) g. A/ l1 K+ L% ^4 r
短接电压/热电偶测量范围的开路输入端(将 M+ 和 M- 连接在一起)并将其接地。 h i Y, p0 H& F4 e1 x4 d* F