[已解决] 电机过载系数

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-20 08:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西新余

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司一台交流1800kw的电机因天气热这两天已跳闸数次,请问电机的过载系数选择在什么范围比较合适。现在的过载系数为1.23,可否调大到1.5以上。
发表于 2009-8-20 13:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以调到1.5,我们设计电机的时候通常取的就是1.5,当然自己还留一点的余量
发表于 2009-8-20 14:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
小些的电机调整到1.5是没有问题的, 但是,1800kW这么大的电机......不好说了...
发表于 2009-8-20 16:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
电机固定了,调过载系数有什么用呢?得换电机或继电器。
发表于 2009-8-21 08:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
调到1.35,试试,可以逐渐增加,但别加太多。
发表于 2009-8-21 11:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能否调大看电机的溫升和冷却方式.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
z6z6j6 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-9-15 20:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
同意6楼看法,要提升电机过载系数还是要看电机的绝缘等级、电机温升和最高温度。另外,这样的大电机最好咨询一下电机厂家。要改定值,如果没有强有力的依据,一旦出问题,追查起责任来就说不清了
发表于 2009-9-15 20:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加强通风条件的吧,不知道为什么终端用户都比较倾向更改保护阈值.