[求助] 西门子logo!可以接温度传感器吗?

[复制链接]
发表于 2009-8-13 17:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
西门子logo!一般有两个模拟输入量,这两个地方可以接温度传感器吗?另外有没有零下5度的温度控制开关(环境温度降至-5度时,断开;上升至5度时自动闭合)
发表于 2010-3-1 16:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可以接,但是要把温度信号转换为0--10V的信号。如果选择LOGO! AM2扩展模块则可以接0--10V、0--20MA或4--20MA 、PT100的信号。
发表于 2010-3-3 08:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
LOGO!系统中提供了一个AM2 PT100模块,用于连接PT100温度传感器。
$ S2 R* y% V8 Y$ Z- K# ^& I9 D; i
- f& `* Z, p" U" Y) X+ qAM2 PT100模块拥有两个接线通道,分别占用连续的两个模拟量输入地址。如AI1/AI2等。
% B4 g( e- m; }7 `; s% u* F) K! l" H$ T4 q! n2 R1 k
AM2 PT100模块支持2线接法和3线接法。3线接法精度更高。* s5 B# q! |5 `; d
4 t  m! r! t0 ]; G
, L2 Z& v9 u2 {. H0 u' ~3 m
图1. PT100两线接法
, z+ [8 y& u! v7 Y% C
4 Y' Y# h" O7 ^& X- ?
) L; Q! M: w7 D! M图2. PT100三线接法
发表于 2010-3-24 14:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以接。但需要扩展模块。
发表于 2010-4-26 01:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
LOGO有专门接电阻的模块。买一个就OK。