[求助] 西门子logo!可以接温度传感器吗?

[复制链接]
发表于 2009-8-13 17:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
西门子logo!一般有两个模拟输入量,这两个地方可以接温度传感器吗?另外有没有零下5度的温度控制开关(环境温度降至-5度时,断开;上升至5度时自动闭合)
发表于 2010-3-1 16:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可以接,但是要把温度信号转换为0--10V的信号。如果选择LOGO! AM2扩展模块则可以接0--10V、0--20MA或4--20MA 、PT100的信号。
发表于 2010-3-3 08:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
LOGO!系统中提供了一个AM2 PT100模块,用于连接PT100温度传感器。
5 V5 S% b8 p7 l& v8 v' G5 o- Q( K' G5 V1 K# |
AM2 PT100模块拥有两个接线通道,分别占用连续的两个模拟量输入地址。如AI1/AI2等。( I' W6 ^" k- a/ _9 K5 O$ U: |

9 G. t) z$ N) [  NAM2 PT100模块支持2线接法和3线接法。3线接法精度更高。; h" C7 d  P6 {9 Q" Y! r

6 S0 t% }3 L" v, }5 k  _
, y8 w  ?3 e6 _: [图1. PT100两线接法2 {! ~- t" i  F) _" o
, H. N) _2 Y( e  G( }

- x. i9 \1 x, O& g& N7 s图2. PT100三线接法
发表于 2010-3-24 14:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以接。但需要扩展模块。
发表于 2010-4-26 01:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
LOGO有专门接电阻的模块。买一个就OK。