我看有的书上说:阻抗电压是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当次线圈达到额定电流时,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压4 o% F' k% r6 W
                        有的是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当次线圈达到额定电流,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压+ x% U/ B: v2 }& F# r
到底是哪一个???????????????' f' M; x9 ~0 j1 J0 h

$ o, N) N% B. U  F' q3 y4 x1 q[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-9-18 08:27 编辑 ]
发表于 2009-9-17 10:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是一样的吧?!
发表于 2009-9-17 13:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 2# weiqiang0330 的帖子

两种方法均可。
发表于 2009-9-17 20:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 mtx1977 于 2009-8-7 12:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: N$ H' }1 C' z8 [% p. c我看有的书上说:阻抗电压是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当二次线圈达到额定电流时,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压
% O; `/ r) }* q/ g7 K                        有的是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当一次线 ...
. c0 g% ]8 a+ O# X3 W( [% F& f& C0 L& S

4 I* [6 F7 ^- w! v! G4 i变压器原边达到额定值时,副方的电流不也就是额定值了吗!根据简化等效电路(I1=-I2说明:括号内为矢量),即:Zk=Rk+jXk也即为短路阻抗。因此,楼主讲的二种方式实际是一回事!
% M$ d- {* a0 b- w4 I1 X! @  h( ?) o% f
[ 本帖最后由 haoxishuai 于 2009-9-17 20:16 编辑 ]