QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 3731|回复: 14
收起左侧

[已解决] 空气开关与熔断器

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-7 11:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问,自动空气开关能否代替熔断器?
发表于 2009-8-7 16:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个目前来讲是一种趋势 但有些场合却无法代替
 楼主| 发表于 2009-8-9 10:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
能否说一下哪些情况不能代替。
发表于 2009-8-10 08:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
空气开关是不能完全代替熔断器.因为从维修安全角度来讲空气开关断开没有明显断开点.而熔断器把熔断芯拿下以后有明显断开点.
/ K% B+ ^9 m9 @( E空气开关有一个弱点:当短路电流超过它的保护极限时,由于分离动作太慢而被烧毁。因此可根剧线路的最大短路电流和正常工作电流的不同情况分别决策:
+ V/ [/ ?% K; S% _' ?, v 1:当线路的最大短路电流小于空气开关的极限分断电流而正常工作电流在空开的热保护调节范围内时,空开可以代替熔断器。
9 j5 N/ H" X2 m9 u* W2 l 2:当线路的短路电流超过空开的极限分断电流但线路上所带的电器负荷工作电流在空开的调节范围内时,可在空开前面串联熔断器,熔断器额定定电流大于负荷电流3倍。
- j. ^7 W; s; d; w 3:当熔断器的熔断电流大于负荷电流而小于短路电流时用熔断器。 空开的动作时间须大于熔断器的熔断时间。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
gwgssh + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-8-10 14:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
  我是新手 我要学习
发表于 2009-8-10 16:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
四楼正解,刚好我也巩固下。
发表于 2009-8-10 18:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我同意4楼的观点。' |3 s; H8 U& N8 Q' d
但是我认为可以取代,而且目前的设计中,已经很少使用熔断器了
* z$ b7 q, m" Y; o' Z  o现在断路器的设计也很完善而且极限电流也很大了。# w, K& E& Y" Q
而且在一个线路中会有好多极的断路器保护,
* T+ c* g( m; Z所以,断路器取代熔断器的趋势是不可避免的。* }+ n, I' o% X8 B1 }5 ^
再有,明显的断开点一般情况下应考虑使用刀开关。/ N8 F# p2 h1 ?: }  D  P" A
断路器即楼主所说的空气开关

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
gwgssh + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-8-11 12:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
学习了,受益匪浅,谢谢!
发表于 2009-8-11 17:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
随着技术的发展,如果空气开关的成本能够降到很低的话,那就没有必要用熔断器了~~
发表于 2009-8-11 17:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
目前来说,各有优缺点,响应时间也各不相同,看具体使用场所吧,不能简单的取代。
发表于 2009-8-11 21:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
空气开关可以取代熔断器,但有时短路电流会造成这一级与上一级的空开同时跳开。
发表于 2009-8-11 21:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
同意楼上的说法
发表于 2009-8-13 22:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 cylzwx 于 2009-8-10 08:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) h5 b: U) U: [空气开关是不能完全代替熔断器.因为从维修安全角度来讲空气开关断开没有明显断开点.而熔断器把熔断芯拿下以后有明显断开点. 4 I- {! s7 S, M$ J, L. i
空气开关有一个弱点:当短路电流超过它的保护极限时,由于分离动作太慢而被烧毁。因此可 ...
: y: P/ ^: l, {$ u8 X+ z+ O3 K

, d: b. x8 M9 f; g8 L1 |2 X7 c0 p, Z) E* J: Z/ d0 I7 C
同意您的观点,谈一下我的一点感受:/ k" v9 W8 c" j. v
有一种特别恶心的情况下,(目前我正在做这个项目)空开代替熔断器有点费劲:
1 Z3 }0 q) f- I风电情况下。) J1 a7 @0 v+ Q2 y* x& X! M  F
主要原因如下:
0 \" u8 l. d  F6 g" p# |1、风场浮尘对空开的动静触头、灭弧系统和电连接的污染
. x* U, }  ~9 t7 [  W! W/ }2、温度交变,特别是低温的影响

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 积极讨论

查看全部评分

发表于 2009-8-17 18:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳

因为我在高压开关工作,想学习一下高压和电气方面的知识,谢谢楼主提供资料

因为我在高压开关工作,想学习一下高压和电气方面的知识,谢谢楼主提供资料
 楼主| 发表于 2009-8-17 21:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
多谢各位指教,对此有了一定的理解。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表