[已答复] 帮忙分析下是什么问题?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-21 15:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们有个设备PLC控制的,带触摸屏的.现在出现个毛病:突然间从工作状态跳出,屏幕黑了,马上就进入初始画面.触摸屏是24V的,其中设备中还有个24V 6W的小直流电机. 我修的时候发现小电机有的导线有破皮的地方,就试着用破皮的地方接触设备的外壳,没有发现有那毛病发生.后来更换了24V电源(我用万用表量了,输出是对的),我又把电机线换了,就不出这毛病了.听工人讲说设备那条生产线的总闸跳过几次后才出现的这毛病. 我想问是24V电源的毛病还是什么别的毛病引起的呢?要是24V电源的问题又是什么引起的呢?
发表于 2009-7-21 18:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
你说的这种情况可能是因为直流电源与地没有完全隔离,电机破皮,引起电源短路或电流增大,使直流24V输出为0或电压大幅度降低,短路后因为短路点与地不是可靠连接,又断开了,电压恢复.因此触摸屏相当于断电重新启动了一次.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-7-25 12:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电线破皮与其他导体接触肯定会引起短路,先把这些外部因素排除。等再使用下来看看

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-7-25 21:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习。感觉二楼的说得有道理。