发表于 2009-7-20 16:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们使用的是3相380伏,相线是线径是10mm2,请问如何选择接地线截面积,谢谢!
! \5 v" r0 q7 i: \$ v
9 w4 x. F' m3 O9 }--------------------------------------------------------------------------
5 f8 y/ e/ t% f, |1 g4 K应该说明供电线的入户线制及其负载的类型。你这里的所谓“接地线”应该指的是三相四线制中的零线。对于不同的负载需要考虑它的过流问题。0 T) A" _; A  G6 ^( t
如果考虑是用电设备的接地保护,就是另一个问题了。
! S0 i' w0 |. L2 t请参考楼下的讨论加以区分。
6 b. t" S. h1 i' y9 K9 U
% m1 A" N* L& d" b$ @) q6 v[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 16:15 编辑 ]
发表于 2009-7-20 16:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
地线的线径同样10mm2,甚至更大一些
发表于 2009-7-20 17:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
6平方的就行了。
发表于 2009-7-20 19:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
肯定是粗的更好,最低多少要计算过流
发表于 2009-7-20 19:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
现在四芯电缆的标准是中性线一般为大于相线的50%(即10*50%≧6mm2)就可以,但是用于电力电子设备或者发电机并联运行时就要大于10mm2。
2 r* @; q3 d9 s- n/ |4 D# {$ G如果就接地使用10mm2足够(个人看法)。
 楼主| 发表于 2009-7-21 18:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 5# kangzz 的帖子

谢谢!我想也就在6mm2就够了
发表于 2009-7-21 18:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 server 于 2009-7-21 18:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 C' T8 w& U( A谢谢!我想也就在6mm2就够了

& g' v, }$ T! G6 `2 H. C因为电源线是10mm2的,假如电源线对地严重短路时,接地通过的电流可能达到电源线的100%电流,这时的接地电线就显得太细了,就有烧毁的可能,可能对人产生威胁,所以要选择等于或大于电源线的规格才安全。
发表于 2009-7-21 18:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请各位看清提问,是 接地线 的选择
' N9 u. }+ H6 M8 t0 |  d! Q, b! G
: }4 f' t9 I0 |4 s+ J+ }请参考附件——《GB 50169—2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》中规定:# ~% V( ?" {- J/ R% Y+ T! L
9 U3 P1 q/ `+ x  u9 Q8 ?3 h
                                     低压电气设备地面上外露的铜接地线的最小截面8 {2 `' R  I, J, C% `/ J1 U
(mm2)
& z" t+ m  l6 N

4 o0 I; g! Z) Y% p; b4 g3 j
: x0 B6 O( M' R/ j7 C
" }7 W1 J0 p, l0 j0 {0 N6 z
明敷的裸导体

% p" ]. k* w# e+ D
4

2 j. D# G' ^( A! Y* z" j) D
绝缘导体
% X, ~/ A+ Z2 H, _9 a% R' l+ C' D
l.5

: i) `3 r7 P  V2 r& L! d6 n8 Z
电缆的接地芯或与相线包在同一保护外壳内的多芯导线的接地芯

7 Z5 r+ \: i# y3 m
1
: M" N4 [, Y. z, _
如果是选择中性线,请参考有关标准,或直接查询相关的电缆选型手册,都有明确数据的(有时候是你不能让之改变的)。
  {+ x, t' x* c7 r- }
6 v5 o$ I- i1 b1 S( ]+ R[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-7-22 16:53 编辑 ]
未命名.JPG

GB50169-2006电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范.pdf

255.41 KB, 下载次数: 10

 楼主| 发表于 2009-7-22 14:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 9# yjybd 的帖子

要选择的接地线啊
发表于 2009-7-22 14:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全
1 O: `2 m* [, B- a( G' W3 a9 c4 d6 S- `& Z9 R7 u
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-7-22 14:43 编辑 ]
发表于 2009-7-22 19:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本例,若采用“软电缆或软电线中的连续接地导体”,“S≤16 Q= S,但不小于1.5”$ r) v2 |) x6 g9 V- c& t
或“固定敷设电缆中的连续接地导体”方式接地,“S≤16 Q= S,但不小于1.5“1 }% I, r  e7 z' N
) j) `  H. O' o( W6 u
依规范应选用10mm2线径的电缆。但规范也未要求选用大于10mm2的电缆。
: H- x! q9 K2 x, e4 U
, E9 }7 [( Q' h4 o选用大于10mm2的电缆,除非楼主所处电网,谐波分量情况很严重,才有必要!! ]9 |' \, N3 |5 m. W/ H  U
) `. ~# O) O. v% Q: B; F
如附图:
# M9 p( o6 g, Y" y# u" ^: o4 S9 ]* A4 Y3 x1 h
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-7-22 19:17 编辑 ]
1.JPG
发表于 2009-7-23 08:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 cylzwx 于 2009-7-22 14:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# N/ O' [( f+ W! V接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全
2 _9 J* B0 l8 c$ E. S

) T. B, o, J1 ^- s7 u若果这样你不觉得浪费吗??! T+ Z7 E7 ^! F% {
还有,像大容量的线路,有时候相线会很粗的,接地线也要一起粗起来吗??那就太浪费了。而且,接地线可以使用铁板、钢筋棍等铁质材料。
8 m+ @1 j3 z+ P还有,工作零线(中性线)都没有必要大于相线的规格,你认为地线有必要吗?8 x( c( x' g1 K5 Z2 w( R$ D
地线的作用是在设备外壳带电时,快速形成断路故障,使保护系统起作用,切断主电源,一般情况下,其载荷电流时间不会超过0.5分钟。
2 A) d  c! a/ R; h5 X建议你查看相关国家标准。
发表于 2009-7-23 10:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
上面的很多人,都把地线零线混到一起说了。
发表于 2009-7-23 15:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说得对,但我认为地线采用同样相线也可以,主要是不要另外买线,施工也方便。
发表于 2009-7-24 06:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
标准上面有, r' v; t6 |. j+ \# V# l* C
楼主直接查也很快的
发表于 2009-7-25 21:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是接地线,你看一下四芯电缆的接地线是多粗的,应该是6方的吧