该设计很不完善,如果仅作简单的控制的话,可以进行如下改造(作参考): 8 R* J3 l. x! O, z. x, i9 Z& a正如#4楼所说“不能用旋转开关(S3、S4)进行电机控制”,并且H1(Y)也不能这样接(当热继动作时H1(Y)灯没有N线,是不会亮的!)。可改为1. 用按钮进行马达启动控制,在按钮下并一对K1的常开接点以自保持(风机2同样);2. H1(S1D)灯串联K1的一对常开接点。如此当操作电源送上后,H1(S1D)灯亮,风机可正常启动。启动后,则H1(Y)灯亮,运行正常。如果在运行中热继动作则H1(Y)灭。风机2同样设计!