QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 2168|回复: 5
收起左侧

[已解决] TN-S系统

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-9 10:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
向电气人员请教问题,别怪我外行0 K5 v. {& s, ~% O
TN-S系统的特征有‘三相五线’?现场380检修插座、插头也是3相五线?MCC去现场电机的电源电缆也是3相五线?
发表于 2009-7-9 12:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
TN-S系统中的第一个字母T:电源的一点(通常是中性点)与大地直接连接(T是“大地”----法语Terre的第一个字母);第二个字母N:电气装置的外露导电部分通过与接地的电源中性点的连接而接地(N是“中性点”----法语Neutre的第一个字母);第三个字母SZ在全系统内N线和PE线是分开的(S是“分开”----法语Separe的第一个字母)。因此TN-S系统就是“三相五线”,即,三根火线(L1\L2\L3)、一根中性线N、一根安全地线(PE)。
/ G. ^! h" J: {) `根据上述描述,很清楚“现场380检修插座、插头也是3相五线”----“……插座、插头”均应是五线的。同样采用TN-S系统的电机电源也是五线的。% l+ t; u* m5 e/ D
但我国经常采用TN-C系统,即:在全系统内N线和PE线是合一的(C是“合一”----法语Combined的第一个字母)。也就是“三相四线”,即三根火线(L1\L2\L3)、一根PEN线。该系统中电气装置需要重复接地。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-8-4 21:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
零地不合一的一种系统
发表于 2009-8-5 12:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 wanglidong 于 2009-7-9 10:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 {& V, o+ E: W- X2 U, [
向电气人员请教问题,别怪我外行
$ g2 T7 R  O% H* G& k/ c# m$ |TN-S系统的特征有‘三相五线’?现场380检修插座、插头也是3相五线?MCC去现场电机的电源电缆也是3相五线?
1 m2 P0 t* G; H! e- ~8 H

( A# \' d# m+ ]. r5 K% u; ^系统接地的几种型式中,在民用建筑中使用最多的应为TN-S系统。极大的可能,您家里的电气线路接入的也正是这种TN-S系统。可是您发现您家的电源插座是三相五线插座吗?肯定不是。因为绝大多数的家用电器,只用单相电,所以只要有一个带有一颗相线(L)、一颗中性线(N)和一颗保护线(PE)的单相三孔插座也就足够啦。  F2 ?, m, I8 h) A! O3 P9 G% f. q
同样的道理,MCC到电机的电缆,只要符合作为负载的电动机的使用要求就可以了。三相电动机,需要三颗相线和一颗保护线,中性线对属于三相平衡负载的电动机来说,基本上没在用处,所以MCC到电机的电源电缆只要四芯就足够啦,插头、座当然也就可以使用三相四孔的插头、座。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-8-7 22:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
描述清楚! 支持支持!
发表于 2009-8-8 16:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。 ' Q# V" P* e' R/ O5 [  S
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
+ u/ ~8 i3 D$ V$ L1 a2 )工作零线只用作单相照明负载回路。
# o  j: H3 u1 V/ j5 k% N- N3 X: Z3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
- B  I2 u! O0 B7 u: g8 y4 l4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。