发表于 2009-7-13 21:32:37
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
以上各帖说法均不准确。以下谈对此的认识和理解,供大家参考,不当之处,欢迎指正。6 ]% U+ x8 y; T, ~ c& i% P
4 p" f7 e A$ [3 x- V% o' D# o- S1、最新国家标准规定,交流低于120V标准电压的优选值为:6、12、24、48V,36V仅是作为增补值给出。安全特低电压也应遵循这一规定,在电路设计中,原则上应优先选用优选值,必要时才应选择增补值。
$ W" r: `. E( @" ~( c+ \* Q; k
; v5 r9 d) J0 [: D2、国家标准中有如下定义:
9 P: x7 W4 j6 ~1 D) J" r1 K4 n 安全特低电压 safety extra-low voltage(SELV)3 m3 y* t5 t) b Z5 u
用安全隔离变压器或具有独立绕组的变流器与供电干线隔离开的电路中,导体之间或任何一个导体与地之间有效值不超过50V的交流电压。
/ `6 `+ W4 t' H, U+ x: h- J4 @$ v8 D( O2 i0 ~1 d
以上定义明确说明,安全特低电压的最高限值为50V。并且并非50V以下电压就是安全特低电压,对安全特低电压的硬件组成,是有严格规定的。( A( u+ q, {/ m' x7 f( R
$ E$ h/ L/ ^2 L! ^. F: W; [4 U
3、GB/T 3805-2008 标准规定了GB/T 18379中定义的Ⅰ区段电压等级的限值,用以指导正确选择人体在正常和故障两种状态下使用各种电气设备、并处于各种环境状态下可触及导电零件的电压限值。
% v. X5 B; |2 G6 i9 N( ?. m$ E/ p4 Q) C% |5 U( [
综上所述,国家标准规定我国安全特低电压的取值,应按所处环境条件等情况的不同,优先选择6、12、24和48V,做为增补值,也可选择36V。
# A! W, K8 v; B$ E) N! V
& k* ~/ h1 G7 L, | ^. D+ h) s[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-7-14 12:38 编辑 ] |
评分
-