QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2783|回复: 8
收起左侧

[求助] 变频器用的变压器如何选择?

[复制链接]
发表于 2009-7-4 15:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
纸浆生产线上用690V的变频器驱动电机,配电变压器为6/0.69kV,低压侧所有负荷均为变频器。
* I! u: d& @" W7 V此变压器可选用通用的变压器吗?
3 ]1 Y) K+ H) |' Y' r
% X% u9 m- D2 w0 G变频器负荷还应该考虑那些特殊的因素呢?
% F8 P0 H+ o3 J/ S) o6 C  o
" B1 E& ]1 K; u/ c8 l/ f谢谢!
发表于 2009-9-25 22:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1、变压器的容量应大于电动机运行时的容量;
7 D, v" e3 f+ ]2 A3 `4 f3 @" W2、如果变频器所带电机为重要负荷要考虑变频器故障状态电动机的起动容量问题
发表于 2009-9-26 10:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
所选变压器容量稍大于总负荷就可以了。因为,变频启动负荷电流变化较为平缓,故而不用考虑太多。, d( ]  \( g: y$ o6 |% w3 D
要考虑,就多考虑一下变频器本身所产生的或来自外界的斜坡、电磁干扰等对控制回路的干扰,而引起误动作。
发表于 2009-9-27 14:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
变频器的功率因数较低,所以还必须考虑功率因数的影响,而且这又与可能采取的提高功能因数的补偿方式和补偿效果有关。
发表于 2009-9-28 08:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
变压器选择通用的就可以了,只是注意一下容量要够。
发表于 2009-9-28 15:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
需要考虑谐波的影响,变频设备应加装输入输出电抗,一般变频器厂家都给配,但是额外加钱的,变频的东西多了,电网上的谐波就会增加,会影响其它用电设备的使用,也会降低负载的寿命,其它的应该没什么问题,变压器容量只要按所用电机的总容量来取就可了!
发表于 2009-9-28 19:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
变频器侧的开关需要把阻容吸收统统拆除的!
发表于 2009-10-9 13:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是的,需要电机的总容量就行了,最好加上阻抗器,防止偕波,变压器下不要再加电容了,切记!!
 楼主| 发表于 2009-12-25 15:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上各位。" X# i! g7 @) d! O
就变压器而言,是否可以总结如下:! g0 [' P5 _# {) A# `! [
1。选择通用的变压器即可,无需特殊设计;* l/ c& G* x9 K" l2 t
2。变压器容量大于电机总容量即可。
+ K; X- |: [4 {' c/ l( R2 W' [: y9 ?0 W$ D0 ?
谢谢。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表