发表于 2009-6-30 16:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
搞电气的用摇表是最普通的了,但为什么摇表的“L(火线)”要用负极呢?2 |& S1 }# x1 G) ?0 N9 u( U) Y
) E! E4 w, S/ c; l- U
[ 本帖最后由 haoxishuai 于 2009-6-30 16:25 编辑 ]
发表于 2009-7-1 10:16:45 | 显示全部楼层 来自: 日本
同指针式万用表测电阻原理差不多,红笔头也是接的内部电池负极;(摇表即兆欧表,高压绝缘电阻测试)
发表于 2009-7-1 20:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
应该跟表头有关系,回路中的电流方向决定表针的转向。
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很遗憾!参加讨论的人很少啊!3 |9 n' A1 d# N! z4 W. T
楼上的朋友只是介绍了一下万用表也是采用这种特性进行测量的,但并没有解释为什么!3 f# S+ n/ i# {4 o4 G
在高压试验时,L线也是接负极,这是因为空气中负极性电压击穿场强较高。但对于电压不高的“万用表”、“低压摇表”是否一定也要采用这种负极性呢?(因不存在击穿问题)。还是为了统一,就全部采用负极性?那么是否可以这样认为:“在低电压时,采用正负极性不影响试验结果!”。) \& E) O5 P  d
希望看到大家的看法,谢谢!
2 W5 b* |  M4 w  t
4 b5 }( u% [# M$ I# e+ J' {5 S[ 本帖最后由 haoxishuai 于 2009-7-2 16:07 编辑 ]
发表于 2009-7-2 16:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在低电压时应该不影响。
发表于 2009-7-3 11:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
主任说的很详细呀,学习了,以前只用没研究过