只需一步,快速开始
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
3.“变压器电压等级为 35kV 及以上,且容量在 4000kVA 及以上时,应测量吸收比。吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下应不小于 1.3;当 R60s 大于 3000MΩ 时,吸收比可不做考核要求。”' L$ h" Q5 G6 a$ h5 b5 w 4.“变压器电压等级为 220kV 及以上且容量为 120MVA 及以上时,宜用 5000V 兆欧表测量极化指数。测得值与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不小于 1.3;当 R60s 大于10000MΩ 时,极化指数可不做考核要求。”6 d7 b9 `7 f$ f+ e: L" k
如一台双卷变220kV/20kV 400MVA ,双卷变中的低压绕组(20kV)对高压绕组(220kV)和外壳接地测量绝缘电阻为3100MΩ,吸收比为1.09。如何判断该变压器的绝缘呢?吸收比是否要做为考核要求呢?是按照上述第3点的要求还是按照第4点的要求呢? ) F; K/ l( {1 x7 ^" B* e