在GB 50150-2006电气设备交接试验标准中规定:, r" I, f' m$ P
3.“变压器电压等级为 35kV 及以上,且容量在 4000kVA 及以上时,应测量吸收比。吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下应不小于 1.3;当 R60s 大于 3000MΩ 时,吸收比可不做考核要求。”
8 {( r) K4 U) v$ d5 s4.“变压器电压等级为 220kV 及以上且容量为 120MVA 及以上时,宜用 5000V 兆欧表测量极化指数。测得值与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不小于 1.3;当 R60s 大于10000MΩ 时,极化指数可不做考核要求。”
i5 r, T3 S. P. r1 J8 p 请问:9 I1 k' y6 l1 A1 v9 n
如一台双卷变220kV/20kV 400MVA ,双卷变中的低压绕组(20kV)对高压绕组(220kV)和外壳接地测量绝缘电阻为3100MΩ,吸收比为1.09。如何判断该变压器的绝缘呢?吸收比是否要做为考核要求呢?是按照上述第3点的要求还是按照第4点的要求呢?& ?9 j1 E, \: Y: ~- d- i6 G$ K) i9 X
0 L, |( ~) ~2 s9 ` D
( Q, ^2 o' A5 G Y8 b; g8 [6 p/ j
[ 本帖最后由 haoxishuai 于 2009-6-26 18:44 编辑 ] |
|