美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
7 Y- U2 Z1 r# s) L+ ]1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。: m" a+ l6 I4 J
8 F8 w9 J0 F# e; P% E# s- K2.“范围A”的要求:: {" i7 \: j5 `, [( g+ J- l; [
115~120V系统:, {* p1 X+ N) l/ p @
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。1 v, Y0 M# i7 i5 Q( X2 p9 ~
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
! f* s6 ^/ K( f9 P, K; v3 n& W; r; W; f+ \3 T
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
5 K8 o( E- s( m8 a) R" s% @有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
$ W: t* ]/ ^4 r% Y$ L无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
7 t- c+ x2 o& y$ p2 q8 ~
' l! w! G! a7 i$ k/ @! J13200V系统:供电点12870~13860V。
9 \0 |6 u# D$ K
' ^, n1 @3 `( _0 Y7 m9 G5 F. J' S3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
1 h2 T, j. V9 q6 w3 U& E% m) s+ y# g' M+ _, n$ Q# ~
美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的).