断路器
/ c/ Y3 a4 l( f; [# {8 a4 s! n能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在非正常电路条件(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。曾称自动开关。) \$ @: M& b! ?6 r1 B f; ?
. A. h* m; ?: Q- ~, F; {接触器
7 R+ O/ T6 w% {/ H1 C仅有一个起始位置,能接通、承载和分断正常电路条件(包括过载运行条件)下的电流的一种非手动操作的机械开关电器。
5 A& N. D% E- N2 `4 I- ?
3 I' m6 c3 j1 G用途和所控制的对象:+ C3 s' c5 \6 x8 t3 d8 q. Z
断路器属配电电器;接触器属控制电器。: W! i: [) i g! V( c t
" p' S, U$ S/ d# `配电电器
# p# g, ]" `& W" i' V" Y/ l主要用于配电电路,对电路及设备进行保护以及通断、转换电源或负载的电器。
, O+ z) ?; I- j* m
4 }) r& u) \9 G% A8 Y& b) J7 b0 n控制电器
7 A6 S- }/ e* R% T6 h6 J& _主要用于控制受电设备,使其达到预期要求的工作状态的电器。
8 I3 l5 R! ~' H$ N4 R( G0 e- k1 F
) v6 i( L9 I2 n( ~8 e( ]6 A8 H切换方式: M9 N7 A( _5 f# a& x3 I
接触器按外部信号(通常为电信号)指令,自动执行对电路的接通和分断,属自动切换电器;
( U# B" c; c S$ p# E) N8 c断路器在正常情况下,须人力手动操作断路器的接通和分断,应属非自动切换电器。但在所控线路出现故障的状态下,断路器又能自动脱扣分断电路,具有自动切换电器的性质。9 e; X. V& P2 @
) r* Q8 N+ j+ }0 t9 L电气性能:
7 D# Z% Q% P8 `断路器一般具有失压、欠压、过流、短路、漏电等较完备的保护功能。
7 L* k$ a0 k5 i接触器一般仅有欠压保护,对线路或负载的保护动作,需由另外的装置提供控制信号。5 ^5 Y. J& F' Q* D2 J
断路器分断电流的能力较强,一般能可靠分断10至12倍以上额定电流的短路电流。( X& b+ f% b! Y/ k
接触器分断电流的能力相对较弱,一般为其额定电流的10倍以下。+ e+ T1 S, H9 D; ]
, g" s( s1 |* q% `# V8 {% F6 n0 J机械结构: I \( e' U) f: E
断路器的机械结构比较复杂,除手动分、合闸机构外,还要有故障状态下的脱扣机构。
5 u0 @$ U1 ~1 @接触器的结构则相对简单,一般仅有电磁机构和触头系统。5 B. P, o1 S+ z8 m7 z8 ]
当然,额定电流较大的产品,二者还都要有相应的灭弧机构。# w; A, b$ b; W& a& r1 C* N2 M