发表于 2009-6-2 16:59:47
|
显示全部楼层
来自: 中国甘肃酒泉
1.在STEP7中生成一个新的项目,并插入一个S7-300站。 2 A' O4 W4 S3 p" T9 e% V) |) H
2.在硬件组态窗口中选择一个S7300的导轨以及相应的CPU。 : a+ L6 v6 h& J" o4 w8 u, h
3.硬件组态窗口中,在路径 "SIMATIC 300 > CP 300 > PROFIBUS > CP342-5" 选中于您订货号和版本号对应的CP342-5,插入到S7300站对应的槽位中,注意如果您购买的是Version5.1,而组态中只能够找到Version5.0,您可以选用Version5.1替代Version5.0.。! L9 b, r7 a& V, v
4.在插入CP342-5的过程中,会弹出一个PROFIBUS属性窗口,请点击”New…”按钮,创建一个PROFIBUS网络PROFIBUS(1) ,并设定CP342-5作为从站的站地址为3。! {1 o2 b8 O% ~6 U" y0 h- N* P" u
5.双击CP342-5,打开CP342-5的属性窗口,在"Operating Mode" 标签页下选择"DP Slave" 选项,此时会弹出一个警示窗口,告知您如果要用CP342-5实现CPU和 PROFIBUS从站的通讯,必须调用FC1(DP_SEND)和FC2(DP_RECV)功能块,实现CPU与CP342-5之间的数据交换,而CP342-5与PROFIBUS的数据交换是自动完成的,不用编程。FC3和FC4用于诊断和通讯功能的控制,一般不用调用。
% V+ d8 Y d+ S K Q+ m 6.点击OK ,存盘编译。. |
|