QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 3375|回复: 7
收起左侧

[已解决] RVV电缆,3芯x1的三根线的各自颜色?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-17 21:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我有个三孔的插座,要配一根60227 IEC 53(RVV)3芯x1的电缆。2 a8 G+ ]  N; q4 F; b

: ~* D0 v' u1 D  ^查了下GBGB∕T 5023.5,没有看到对RVV电缆的颜色规定。一般这三根线的颜色是怎么规定的?怎么用?
4 A: J9 ^* q3 Z7 U, D  C2 P7 c  @; Y/ y: A% T: [; ?1 y
谢谢!
7 N/ \, J6 k- v: u; q! I& @' ^- U) w
[ 本帖最后由 shuyouai 于 2009-5-19 12:33 编辑 ]
发表于 2009-5-17 21:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
是不是单相电源?  如果是的话, 你看插座上,标有L 的接火线,  N 接零线   另外一个接保护地线   没有保护地就空着 , 如果是三相电源,没有上面特殊要求, 任意接都可以
发表于 2009-5-17 21:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T 6995.4-2008 《电线电缆识别标志方法 第4部分 电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志》。
5 Y" `- ^0 }; Z% l
/ T6 P0 b- E/ [8 W$ F按该标准,只规定接地线须绿-黄组合,中性线淡蓝色,其他颜色未规定。4 z  b5 ]$ T2 X) h3 K9 F% K1 ~

5 A& e* v& b; W" K3 O# ]另外,有一个标准也可以看看,GB 7947-2006《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识》。" `; K7 l, Z7 s- c4 h! r( L
# ?7 g& K- J, }8 [4 L2 |, T
[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-5-17 21:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-17 21:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
单相220V电源。  m% C6 E9 q- r% w4 X

! j) u% Z0 `1 n+ u) C; C我现在迷糊很,我看到有的插座上配线是“两黑一兰”,而有的插座又是“两黑一棕”。
3 Z* r4 k' o* J) X) T5 [$ qGB/T 6995和GB 7947中都有规定接地保护采用黄绿双色线。但在实际中,我很少看到RVV的3芯x1的电缆中有采用黄绿双色的。
 楼主| 发表于 2009-5-17 22:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

另一个问题

在GBGB∕T 5023.1里有规定了三芯线的颜色色谱是:黄/绿色、蓝色、棕色。
  F  H! l4 z) F9 l3 \7 Q! I0 W; D; N7 ~$ e
想问下:蓝色和棕色哪一根是接L极,哪根接N极?有GB规定吗?
发表于 2009-5-18 09:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 shuyouai 于 2009-5-17 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! p1 \9 a- J" c; W6 B) q' T
在GBGB∕T 5023.1里有规定了三芯线的颜色色谱是:黄/绿色、蓝色、棕色。
: N' |$ B1 _: z. L  r& [
& w8 ?2 h3 W+ G想问下:蓝色和棕色哪一根是接L极,哪根接N极?有GB规定吗?

. |; Z5 }7 h2 U2 U( K* o  h. b: w( q* z* U2 V
绿/黄双色  保护导体
" U" I* i5 y' u( I棕色          相线
" z! w) t, F" y" x蓝色          中性线3 R( l9 {  p! z" q& L! c: E  P/ S
% Z: H# @9 w5 E$ C
以上规定见:GB 7947-2006 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识
发表于 2009-5-18 12:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
在GBGB∕T 5023.1里有规定了三芯线的颜色色谱是:黄/绿色、蓝色、棕色,蓝色为中性线
发表于 2009-5-18 14:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
RVV3X1的是三相线用的,所以没有黄绿双色线。在国标中规定,地线必须是黄绿双色的,因此你在购买线缆时要注意,不是随便买根三芯线就可以的。