经计算,采用40a、40b、40c工字钢,整体稳定性都不能满足要求,需采用45a工字钢。
) d& n; r* {0 [
& ?" O7 L' d9 S给你个计算书
# O4 E# P% C/ P& k* ?* |5 y0 w一.$ C! Y' `) f6 g3 L
设计资料
0 H5 D q/ x+ e0 z3 q& ]
! I: P! `6 j0 N4 s7 Z8 j# n9 l长度:5200mm,截面:H-450*150*11.5*18-Q235
左端支座为:竖向铰接;右端支座为:竖向铰接; 4 u# Z# A- ^9 ~& ]: c
荷载:工况D-整体Z轴-集中Q:-98kN D1:2600mm 7 t* B3 s: `# k
计算时叠加自重;
p6 d8 m* O5 w采用《钢结构设计规范 GB 50017-2003》进行验算;
Q7 d& ]) a% P* I% t. c' b2轴的挠度限值为:L/150;
' L+ }2 p v& ~9 X8 J* s3轴的挠度限值为:L/200;
2 r U0 j" k6 c* R) b2轴的刚度限值为:200;
( y& a4 X: r8 R1 Q- h( _8 c3轴的刚度限值为:200; - }3 ~! a# H) m, V G L. @
净截面折减系数为:0.98 3 t" d& E3 a' h6 P/ ^5 U" B
绕2轴的计算长度为:5200mm; + U# P. |/ t: z( t( e4 ^
绕3轴的计算长度为:5200mm;
; S1 c, u% ~2 W1 r5 H; F采用楼面梁标准组合验算挠度; 0 B- ^ s+ m4 S* V
_1 b' }6 ?0 |' k$ A Z) L6 a[ 本帖最后由 cjhua 于 2009-5-17 17:03 编辑 ] |