[已解决] PT100的直接测量中传感器的保护问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-12 19:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我在用加热管对铝板加热,用PT100测量温度,把PT100放到铝板内测温,经常出现的问题是:
' e, \; j6 g2 r5 _3 m6 h100多一点的温度还可以,一旦温度到180度以上时,传感器测得的温度经常出现跳动现象,
. O' ^2 S- ~  v1 Z导致温度控制失常,请问是什么问题???高手帮助解决!!!1 r6 k0 H, g6 F9 }  H& W
已经成为产品了,很急,现在一个批量的产品放在那里!!!!!!
发表于 2009-5-12 19:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

评分

参与人数 1三维币 -10 收起 理由
xyzabcxyzabc -10 灌水

查看全部评分

发表于 2009-5-12 21:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
100的我没用过,我们用的是1000的。100温度系数是多少?会不会超过测量范围了?
发表于 2009-5-12 22:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
冷端补偿呢
发表于 2009-5-14 20:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
PT100是不需要冷端补偿的,热电偶才需要!你说的这种情况我感觉应该是测温元件选型不合适或者安装不合适引起的,不然没道理的,工业控制中,PT100用的很稳定的

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-15 09:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
检查探头的导线是否异常,常温下检测输出的电阻值,如果都没有问题的话,那就要找显示控制元件的问题了。