QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2126|回复: 13
收起左侧

[已解决] 关于电机变频器启动问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-11 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在有一台电机,
8 e/ ]7 s  r/ T; s4 s6 l
! Z! f8 a! i4 g* w( ~$ A' q电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?
, c" C: y7 ]! D! l. K
8 A3 B& j+ v7 P+ r. b! K还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,
9 |# h, q- A0 F' m如果不能请问我该用那种方式启动?6 u' l7 g* V( v0 B' ~

, g1 d+ |4 b7 A0 m' F在此谢谢各位大侠!
发表于 2009-5-12 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
选用45kw和37kw的就可以了,为了提高系统运行可靠性也可以选用大一级。8 o4 y3 p, }5 Y9 a( l* h. W
可以直接启动,依据负载情况设定好启动、停止时间就可以了。1 k, i: o; r/ Q" C* {
具体的设定方式可以参考变频器说明书。7 f8 v& G* ?# J! n8 c2 S
关于变频器种类的选用应依据负载的性质而定,建议仔细阅读有关说明说,或者直接咨询厂家技术人员。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-12 10:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-11 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% W8 a  h* Z6 c9 Z% v) |; l1 v
我现在有一台电机,
/ a9 U5 q7 E; p* x: c9 K: V; q# g
+ z! D8 W/ ~) n8 s; T7 n: M电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?# N+ I! s3 _# N5 Y

0 U- x. i3 U" e还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,4 j9 o$ u( L1 J, p( O
如果不能请问我该用那种方式启动 ...

. |' f7 Y9 B5 ^" _3 v* P: \& |# j+ Y# L5 Y
楼主到底上一台电机还是两台?
; K4 a$ Y0 ~4 U& H( B  J两台的话楼上上已经说的很清楚了。! {0 K. x& k) C+ c. c. e' j
电机的用是什么?是通用的还是风机等其他用途?1 @9 `+ I& X/ b; l& y
请说清楚传上来!
发表于 2009-5-12 10:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是需要时实调节转速的话是可以用变频器的。如果就为了启动而用变频器的话成本太高了,杀鸡炎能用牛刀。
发表于 2009-5-12 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼说的对,一般工况下使用45kw、37kw的就可以了。变频器对电机都是软起动的,多大功率的电机都可以用变频器直接起动。
发表于 2009-5-12 11:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习受教了~
发表于 2009-5-12 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,谢谢二楼朋友
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?9 l, I( ~; z4 L9 p: m0 V

+ ^: y. r. P; n7 D# J( n' q% B7 F& ~只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,8 m$ v/ s& E; c- H' \3 \' X& T
2 S: t( V$ e* h: M; S6 j
谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 3# 李绍起 的帖子

用的是两台电机,两台变频器,不是风机型的是通用型的电机与变频器!
发表于 2009-5-13 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞

回复 1# anglhua52023520 的帖子

选择变频功率一定要大于或者=于你的马达功率。当然最好的大于走好了啊。控制嘛那都好简单的啊。启动停止按钮 一个交流接触器 。交流保险==
发表于 2009-5-13 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-12 18:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 G" w2 r$ E0 _. @: c, {. j+ H那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?7 S4 s, j$ R5 L0 M
! V6 x( g$ O# ]: [6 L  `
只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,6 ~: j+ y) Q; o. _$ r0 @, r
+ K' z# S; A! g, m2 X, \* [6 g
谢谢各位大侠!

$ S7 a+ I4 F! z6 L1 i
) R" s% \. Q  a2 z5 ^& M0 j是的,可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机。
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 11# yjybd 的帖子

谢谢以上各位高工,我明白了!
发表于 2009-5-17 21:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
学习了  谢谢 继续努力中
发表于 2009-5-27 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
30KW的电机  30KW的变频器就行了