楼主请参照如下选择:
2 ?& L2 R' ?* J1 p, p1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米。
8 H# F+ _7 l1 ]' z· 电线规格9 `& y2 l4 [/ C! K/ o3 v7 V
北美线材的线规与国内的表示方法不同,是以“AWG”为单位。这里列出一些常用的线材线规对照表供参考: 4 i7 }) L5 X( n4 P0 @
规格 截面积 线径 圆密耳
+ j) k( b+ l# l" KAWG mm2 inches2 mm
0 O" Q8 V8 z/ O$ c22 0.3250.500 0.000 5040.000 775 0.6440.798 6429875 \; h# n" x3 t
20 0.5180.750 0.000 8020.001 162 0.8120.977 102214809 p& y- ?, x$ h8 P
18 0.8211.000 0.001 2720.001 550 1.0221.128 16201973" V. A/ D: u) T
16 1.3071.500 0.002 0260.002 325 1.2901.382 25802960
3 F/ U9 H6 B) \- j$ ?14 2.0822.500 0.003 2280.003 875 1.6281.784 411049347 `4 a+ t3 |! p' V1 A Z% W
电线电缆的标志上会出现很多字符,各自都代表不同的意思。在此列举一些常用的字符简介如下:- L- w( J0 I: C0 {4 V8 W7 z
% p5 }( f9 |' ~6 y. [& w
电源线: 8 k, U. k; u8 x8 x! |0 R
SPT = Service Parallel Thermoplastic(服务性 平行的 热塑性塑料)
6 O$ P: K6 k4 g9 s) M; p$ wHPN = Heater Parallel Neoprene(加热器 平行的 橡胶)7 u- ^ \8 C$ u* o+ H* y# k
S = Service 服务性 (SO, SOW, ST, STW) O - Oil 油性 W – Wet 湿 T – Thermoplastic 热塑性塑料
6 ]9 o6 Q5 p. i f$ dSJ = Service Junior 小型服务性(SJO, SJOW, SJT, SJTW) O - Oil 油性 W – Wet 湿 T – Thermoplastic热塑性塑料
5 g- D+ F: b0 z ]9 `( c
' C, g4 E1 u! g/ G" P0 ~2 |) A$ F% zSV = Service Vacuum Cleaner 吸尘器(SVT, SVO) O - Oil 油性 T – Thermoplastic 热塑性塑料
' {2 i* Q( _ M' Z7 d
0 a7 I1 P& j. H, e1 u
( Z6 f* B# K% t; V1 \7 J. z8 Z- D
I=P/U,,I=电流,P=功率,U=电压。
m2 d5 N7 q/ N* n4 m口诀:10下五,100上二,25、35四、三界,70、95两倍半,穿管、温度八、九折,铜线升级算,裸线加一半。意思是当铝导线截面积小于等于10平方时,每平方的许用电流约为5A,...。铜导线的许用电流大约与较大一级铝导线的许用电流相等,裸导线许用电流可以提高50%。表格我有,不过制作出来有点麻烦,不好意思。 . M, p7 ~8 D/ c* m! ^+ c