查看: 2863|回复: 11
收起左侧

[讨论] 请问变频器显示的转速值、转矩值和功率是否准确?

[复制链接]
发表于 2009-5-4 21:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
(1)ABB变频器的电机转向是从驱动负载的电机端看的吗?
5 h& ~9 M, A, z" ^(2)其变频器显示的转速值、转矩值和功率是否准确?是怎么得出来的?
1 {9 U: m2 `# j0 f. h我看过说明书上写着其转速值、转矩值是计算的,而功率是测量的,这是怎么计算出来的?
( G% t9 N: v: }$ V
9 C6 A. M8 n/ \+ ^# V[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-9-23 19:36 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-5-5 07:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当然根据理论定义,有误差但不大,因为现在至少32位芯片,速度足够快。
发表于 2009-5-5 07:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
转速实际上是输出频率值,没有考虑滑差率。扭矩是按照频率和功率算出来的。也未考虑滑差率

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-5-5 13:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zamcompy 于 2009-5-5 07:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ @. i6 ~# g- h( r9 W转速实际上是输出频率值,没有考虑滑差率。扭矩是按照频率和功率算出来的。也未考虑滑差率
2 j, ?8 A4 j: F- B! Z
# Y" J+ x8 k- h( u5 E$ g# F
. w" |9 R. d' O8 ]( f
1.转速是根据频率算出来的,其实际转速比额定转速要小,我觉得是考虑转差率的,但是不知道怎么算进去的4 V- e1 V" [. c3 C8 ^, h& B' W: v
2.功率是测量值,那功率是根据电压和电流算出来的,这其中还要涉及到功率因数,难道变频器也能测出来?' b7 _/ l" m, O. {. t3 |
3.转矩是根据功率和转速算出来的。这点好理解,关键就是转速和功率是怎么得来的?
 楼主| 发表于 2009-5-11 07:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
变频器显示的转速和功率是根据公式计算出来的,那n=60f/p*(1-s),其中的转差率s是根据什么得出来的?
  X2 h5 w4 J: W5 h1 p, iP=UIcosa,功率因数是怎么得出来的?
发表于 2009-5-11 08:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主研究的太深了吧!要问问设计变频器的人了,呵呵
发表于 2009-5-11 09:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是一个非常专业的问题,一般工程设计人员都是不需要知道的。
' Q  Z; O" C; R8 b% j其实所有这些数值都依赖于两点,一是变频器输出的电压与电流,这两个数值是可以测量的;另一个就是电机的模型,或者说是参数,如电阻、电感等,这些都需要知道的。有了这两点就可以计算了,具体计算方法请参考电机学教材。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-5-11 10:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我认为变频器的显示转速根据输出的频率计算出来的,实际就是一个输出频率值。
: q, @1 V6 y& u4 E" [5 @9 u转矩值应该是根据输出的电流和电压计算的,前面已有高手给出了公式了。9 i. M4 t4 i; Q4 @
至于功率也是这个道理。
% N9 V6 e8 G8 U, f# Q" x应该都是近似值,不过跟实际相差不大!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-5-13 06:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
只是近似值,基本准确
发表于 2009-5-13 17:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
我认为:应该都是计算值,不过跟实际相差不大
 楼主| 发表于 2009-5-14 08:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
变频器显示的转速和功率是根据公式计算出来的,那n=60f/p*(1-s),其中的转差率s是根据什么得出来的?
; L! _, E7 p" c3 S1 e3 a- f# T) Z" GP=UIcosa,功率因数是怎么得出来的?
3 ]/ H) d# K1 q% K+ r& o5 q7 {+ k关键是这两个未知的参数是变频器事先设置好的
发表于 2009-9-16 09:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
功率因数不难得到,因为电压过零点是变频器自己知道的,变频器也有电流测量,当然能得到电流过零点。6 r& s7 c# I8 r) p& e3 _& S6 s" o

+ M5 V4 N% k+ q  d% C如果是矢量变频器,转差率s是变频器内部计算得到的。