如图为选型计算公式和样本资料。9 r2 T* @; a3 z
风冷却器的散热量为735W,由公式:(公式来源于《液压技术手册》范存德主编)9 w, R/ r/ X/ b; i
Qa=Qw/(3600ρCpΔt),空气密度ρ=1.4kg/m3,3 q2 j, E' y8 a* v, I2 t1 p5 ^7 {
风扇流量:. U! N' N5 Z/ F% R
Qa=735/(3600×1.4×0.28×30)=0.01736m3/s=1042L/min5 }" Z( C, o6 h/ a0 U
而在样本(朝田液压)中却没有相应的如此大的流量。然而样本中可以看到,如AH0608T-CA,其冷却能力为1600Kcal/h,由1Kcal/h=1.163W得其散热功率为1600/1.163=1376W,已经大于735W,但样本上标示流量却为60L/min,请问为什么会有这种矛盾?是不是我在某些地方计算错误?请高手指点!!, w ^& E; |5 r0 D
: x* f( }' J/ e8 y) P