QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 8498|回复: 18
收起左侧

[讨论结束] 高压同步电机2600KW,10KV. 要是直接启动,上游变压器容量是多少,怎么算?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-24 09:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我有一个高压同步电机2600KW,10KV. 要是直接启动,上游变压器容量是多少,怎么算?: _- O% q( d# m. S+ w
1 n# u/ J* i/ c7 I
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-27 21:36 编辑 ]
发表于 2009-4-24 15:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这么大容量,应该要降压启动。如要直接启动,上游变压器应该容量不小于2600/0.25=10400

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-24 22:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用高压软启动器或者高压变频器吧!
发表于 2009-5-1 16:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们单位2300KW的电机,6KV,直接启动的啊
发表于 2009-5-5 14:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
高压控制柜有专门设计规范,不容随便从事
发表于 2009-5-6 17:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这么大容量,应该要降压启动,否则起动时会把上级开关拱掉,在省钱不用软起动也要用频敏电阻降压起动!!
发表于 2009-5-7 08:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这么大的电机和电压,能直接启动吗?对电网冲击太大了,启动电流那么大,开关能受的了吗?
发表于 2009-9-16 14:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
注意,LZ这里所说的是同步电动机的启动。而且LZ也没有说明同步电动机的启动方法。% Z# {0 Y% f2 K
2 @" [+ F6 N; p, A# |
同步电动机的原理,决定了它特殊的启动特性,即:没有启动转矩。所以同步电动机不能直接自行启动。+ J+ }/ X- V; y$ w! g+ ~. |: A& x$ x
同步电动机通常的启动方法主要有三种:辅助电动机启动、变频启动和异步启动。启动方式不同,启动设备的结构、参数不同,对电源的要求也会有所差别。/ u5 {, Z1 b, F- M1 j4 ]0 P- |) u9 R
2#给出的计算方法,似应是对异步电动机而言,对同步电动机并不适用。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-9-16 15:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
有做电机软启动的
发表于 2009-9-27 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我最近也在关注这一问题,具我了解,如果用变频启动的话,这么高电压、这么大功率的变频器价格在2~3百万元,好贵啊
发表于 2009-9-28 19:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
水阻起吧.起动功率因数高 成本低,可靠.最低可将电机启动电流限制在额定电流的1.3倍.
发表于 2009-9-28 19:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
原帖由 御风2009 于 2009-5-1 16:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, i! i3 E& C% D+ h. F+ K3 x7 Z我们单位2300KW的电机,6KV,直接启动的啊
$ ?7 j1 V' m  F4 Q! |1 N# M
你说的我是不相信的,- B: Q! Z9 ^" d' n. [! Q
一般大容量同步电机启动的时候采用异步方式,等待转速接近同步转速的时候在切换到同步!
发表于 2009-9-29 11:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
我接触到的高压电动机就是采取的液阻降压启动,这么大的电动机直接启动是不行的,即使变压器的容量足够(线路容量)电器元件也承受不了,即使承受的了多次启动后也会故障频出。
发表于 2009-9-29 19:46:41 | 显示全部楼层 来自: 越南
这个问题提出的太好了,还没有看到准确的答案,大型钢铁厂有这样的高压大功率电机,高达2万KW,有钢院和钢铁厂的高人指点一下啊!
发表于 2009-11-27 14:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以直接启动,没有问题
发表于 2009-11-30 21:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
计算为6 P1 C2 l! h' S$ T$ S! Z
在连接处的三相短路容量的0.02-0.03倍可以直接启动。
" f: y/ t+ s  T) a- c
* P& Z3 E# J! g- u- [/ l# |' O! b- B[ 本帖最后由 wensummer 于 2009-11-30 21:47 编辑 ]
发表于 2009-12-2 17:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是啊,能否直接起动是要根据系统短路容量的。, {2 n! N; G: h% C* i% k3 Q
变压器容量的选择只要满足正常工作时的长时间运行(30min最大负荷)的这一块负载就可以了。
发表于 2011-3-3 18:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
直接启动?楼主的是异步启动同步电机?
发表于 2011-3-5 16:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用自耦变、电抗器降压启动都可以,自耦变的话效果好一点
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表