发表于 2009-4-17 07:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
    大家知道电动机自藕降压启动时有个接触器出线是短接到一起的,请问一下它的作用是不是把变压器的线圈接成Y形的,如果是这样的话为什么不直接在变压器上进行短接?如果不是那短接了是什么作用?
发表于 2009-4-17 12:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 dontmuch 于 2009-4-17 07:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 L2 l( S& }1 T3 A
    大家知道电动机自藕降压启动时有个接触器出线是短接到一起的,请问一下它的作用是不是把变压器的线圈接成Y形的,如果是这样的话为什么不直接在变压器上进行短接?如果不是那短接了是什么作用?  

2 O1 F1 t/ i& o* r% D8 C
" ?4 k" U8 S4 C3 b% J* B, a下面图中自藕降压启动主电路。启动时,接触器KM2不动作(处分断状态),KM1、KM3接通,电动机通过自藕变压器降压启动;接触器KM1、KM3分断,KM2接通,电动机转为正常运行。
$ l- y; K8 H/ t& z" R6 Z1 a1 @在这里,如果不使用接触器KM3,而直接进行短接的话,电机启动时似无问题,但转为正常运行后,这时KM1断开,KM2接通。对变压器来说,此时就相当于在二次侧施加了通常是380V的电源电压,这一方面会在变压器中产生较大的空载电流,同时在一次侧也会产生较高的电压。2 E( m' z9 _8 F/ E" }
# N6 @% _4 ], y: E
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-4-17 12:22 编辑 ]
图.JPG

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-4-17 14:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
十分感谢你的回复 :)