原帖由 van0918 于 2009-4-16 16:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 s: y, e$ O+ ~ u) ^ 请教一下电磁阀的问题,我们有台液压站电磁阀维修的时候,用了个DC24V电磁阀的换向阀替换AC220V的换向阀,因为急用,并且感觉还蛮好。能这样用吗?会不会烧坏电磁铁啊?急急急
原帖由 lele123 于 2009-4-17 09:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 4 ^0 [/ J. [# f$ B/ V' K. _' O. f5 V. r9 S, S: H. v+ f 5 F! X4 m7 u7 p& a: F Z+ m1 V7 K! F你说的用24V电磁阀替代220V电磁阀包括电源吗?如果连电源也换成24V当然没问题.但是如果用220V电源接24V电磁铁线圈居然还能正常工作,麻烦你把24V电磁阀厂家告诉我,以后我都买他们家产品,太牛了!!
原帖由 zamcompy 于 2009-4-19 18:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 N4 o, S' B3 x 一般来说用直流电磁阀加上直流电源是不容易烧线圈的