最新标准TSG R0004-2008& s+ f+ d" P" E
$ I7 F$ \9 E3 o7 r" K ~4 Y压力容器的定期检验包括全面检验和耐压试验:. B# N' b* o! E6 \4 z
(一)全面检验是指在停机时进行的检验。压力容器一般应当于投用满3年时进行首次全面检验。下次的全面检验周期,由检验机构根据压力容器的安全状况等级确定。
- x8 ]7 w3 d- f# y9 c' H G1.安全状况等级为1、2级的,一般每6年一次;
) s$ d# S6 v* K7 M6 K8 G# H2.安全状况等级为3级的,一般3~6年一次;# z P" d" t( U& B: ^, U( A/ B' M
3.安全状况等级为4级的,应当监控使用,其检验周期由检验机构确定,累计监控使用时间不得超过3年。在监控使用期间,应当对缺陷进行处理,否则不得继续使用。
* B9 R1 u9 D. J, F' Z9 R/ D2 Y4.安全状况等级为5级的,应当对缺陷进行处理,否则不得继续使用。: O7 g% p% @% ^2 v8 J# V* w( D4 k' T
压力容器安全状况等级的评定按《压力容器定期检验规则》进行。符合规定条件的,可以按《压力容器定期检验规则》要求适当缩短或者延长全面检验周期。
5 {# a, p8 e1 {4 P应用基于风险的检验(RBI)技术的压力容器,按第一百三十一条的要求确定全面检验周期。' t. H) [7 F6 l) \/ M0 P3 j0 F
(二)有以下情况之一的压力容器,定期检验时应当进行超过工作压力的耐压试验:
, O6 h3 q) J* G* S1.用焊接方法更换受压元件的;9 @; X0 F3 [) s) F: I) t& o
2.受压元件焊补深度大于1/2壁厚的;
2 Q8 Y; U) o+ x( V3.改变使用条件,超过原设计参数并且经过强度校核合格的;
7 \5 \' u1 O, _$ w" n4.需要更换衬里的(耐压试验应当于更换衬里前进行);# a9 ?5 c$ x* d5 _
5.停止使用2年后重新复用的;2 z# Y2 V- Z5 w& R( a7 _
6.从外单位移装或者本单位移装的;
0 m% F* L! ^5 E0 Q y/ c7.使用单位或者检验机构对压力容器的安全状况有怀疑,认为应当进行耐压试验的。 |
|