变压器并列运行的条件
& K. ?$ F& I0 \/ R9 Q! e" M0 C1.接线组别相同
% W9 F; Z" Q* s ]( g" S | 2.变比差值不超过±0.5%( e$ H6 D+ q2 a7 L! {) Z. L
| 3.短路电压值不超过±10%) M- }9 ?3 S2 N9 |7 _( p, x
| 4.两台变压器容量比不超过3:1$ y. Q+ T$ E- }- [) U( R6 C
|
接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,加之变压器内阻,在变压器的二次侧内部产生很大的循环电流,会使变压器烧损。
. a, _/ ]# E, f: m% ~& }
5 c- j% ~$ I4 a% I. \. i. ]4 L/ M* q& q% N; j Q2 e
如果变压器比不同,其二次电压大小不等,在二次绕组中也会产生环流,这个环流不仅占据变压器的容量,还将增加变压器的损耗,使变压器输出能量降低,变比相差过大,将会破坏变压器的正常运行。
9 z$ G* L f6 C. a! V2 c
5 O, _( T1 k7 q/ t变压器短路电压与变压器的负荷分配成反比。
6 h7 p* q# B& L% m: Z& {
# }4 N5 G8 e% \如果短路电压不同,变压器容量将不会充分发挥,短路电压小的变压器过载,而短路电压大的变压器欠载。
% H2 C" Z' o. O8 X, h7 }变压器的容量比不宜超过3:1,因容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。